Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фанкойлы в медучреждении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Giedi Prime
Коллеги, подскажите по такой ситуации:

Объект - больница с палатами (стационар) и разными профильными помещениями. В проекте планиреуется использовать напольные фанкойлы для отопления зимой и дополнительного охлаждения летом (2-х трубная система). В связи с этим возникли вопросы.
1. Кто-то использовал фанкойлы в больницах и не возникали потом проблемы с экспертизами и всякими принимающими инстанциями?
2. Ограничение по шуму. Согласно СНиПу "защита от шума" в палатах должно быть вообще не больше 25 дБ. Судя по каталогам, ни один производитель такого тихого оборудования не выпускает.

Что посоветуете?
cerega
Цитата(Giedi Prime @ 25.7.2013, 23:51) *
Коллеги, подскажите по такой ситуации:

Объект - больница с палатами (стационар) и разными профильными помещениями. В проекте планиреуется использовать напольные фанкойлы для отопления зимой и дополнительного охлаждения летом (2-х трубная система). В связи с этим возникли вопросы.
1. Кто-то использовал фанкойлы в больницах и не возникали потом проблемы с экспертизами и всякими принимающими инстанциями?
2. Ограничение по шуму. Согласно СНиПу "защита от шума" в палатах должно быть вообще не больше 25 дБ. Судя по каталогам, ни один производитель такого тихого оборудования не выпускает.

Что посоветуете?



Насколько мне известно, что фанкойлы для отопнения не применяются должны быть моющиеся радиаторы (по санитарным нормам)
tuguzak
Можно применять не фанкойлы, а эжекционные доводчики, в том числе и напольного исполнения - только действующий гигиенический сертификат у поставщика перед тем как закладывать попросите...
Giedi Prime
Спасибо за идею насчёт доводчиков, я с такими раньше не сталкивался. Но есть сомнения. А именно не хочется приточную вентиляцию (которая с охлаждением и увлажнением) пускать на эти доводчики, да и нормы говорят, что приточный воздух нужно в верхнюю зону подавать. + чистка.

Идея с фанкойлами мне тоже не нравится, но на них руководитель проекта настивает.
olg2004
фанкойлы с перепадом температур при охлаждении более 5 град С не пройдут по СНиП, + выпадение кондесата и образование плесени в паддонах, не пройдут по СЭС

батареи + Холодный потолок/бесконденсатные фанкойлы = красивое и оптимальное решение
Giedi Prime
Теплоноситель планируется 7-12 и 45-40.
olg2004
Цитата(Giedi Prime @ 29.7.2013, 22:30) *
Теплоноситель планируется 7-12 и 45-40.


ну холод стандарт

а вот с отполением чет маловато, 60 как минимум
v-david
Кто может назвать документ, напрямую запрещающий применение фанкоилов в больницах? Только без ссылок на моющиеся поверхности радиаторов отопления. Есть фанкоилы с бактерицидными лампами ( к слову не для обработки воздуха, а внутренностей прибора). Я понимаю, что это не идеальное решение, но прямых запретов нет. А потом не забывайте, если это не какая-то частная клиника, то с бюджетом там не забалуешь, значит балки, потолки и пр. экзотика не прокатит, только фанкоилы, да и то с повышенным графиком (по крайней мере в "грязных" боксах)
olg2004
Цитата(v-david @ 30.7.2013, 1:02) *
Кто может назвать документ, напрямую запрещающий применение фанкоилов в больницах? Только без ссылок на моющиеся поверхности радиаторов отопления. Есть фанкоилы с бактерицидными лампами ( к слову не для обработки воздуха, а внутренностей прибора). Я понимаю, что это не идеальное решение, но прямых запретов нет. А потом не забывайте, если это не какая-то частная клиника, то с бюджетом там не забалуешь, значит балки, потолки и пр. экзотика не прокатит, только фанкоилы, да и то с повышенным графиком (по крайней мере в "грязных" боксах)


СНиП вентиляция, разница температур подоваемого воздуха и воздуха в кондиционированом помещении не должна превышать 5 град С

у фанкойла дэлта 7-9


да и бактерицидные лампы чушь и бред, ниодна лампа не заставит чистить вовремя фильтра фанкойла, чтоб он мхом не обрастал и в поддоне плесень не разводилась
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.