Узел учета сточных вод
Добрый день! Кто-нибудь проектировал узел учета сточных вод?
Поделитесь, пожалуйста, опытом. В первый раз прописали в техусловиях необходимость установки узла учета канализации.
ежик_с_окраины
26.7.2013, 13:42
завод который делает УУСВ, например "Взлет"( ну или их дочерний проектировщик) - разработает данный проектик и согласует его с Водоканалом. цена вопроса до 100 000 рублей.
http://www.vzljot.ru/projecting например
Спасибо за ссылку. Я бы очень рада была если бы этот узел учета разработала спецорганизация, но, боюсь, делать придется мне. А подскажите, если канализация самотечная, то перед счетчиком тоже надо установить вантуз?
Цитата(yulik @ 29.7.2013, 7:34)

Спасибо за ссылку. Я бы очень рада была если бы этот узел учета разработала спецорганизация, но, боюсь, делать придется мне. А подскажите, если канализация самотечная, то перед счетчиком тоже надо установить вантуз?
У того же взлета есть схемы монтажа счетчиков для самотечных сетей, необходимо только выдержать прямолинейные участки до и после счетчика
Натуральный четвертый
18.12.2013, 13:58
а кто-нибудь подскажет узел учета стоков в самотечной системе канализации? я не нашла у "Взлета"

пожалуйста!
ежик_с_окраины
18.12.2013, 14:38
Слушате вы же из Питера - киньте согласование на присоединение - ща вообще отменим узел учета... ну попробуем хотя бы))))
Натуральный четвертый
18.12.2013, 15:25
объект не в Питере...и даже не в области... и даже не в СЗ регионе((((.... и мне надо самой разработать и приложить к проекту узел учета сточных вод - промышленно-ливневая канализация
ежик_с_окраины
18.12.2013, 16:02
завтра отсканю и кину то, что у меня есть, просто не такой он маленький как оказалось))))) главное не забыть! Ток почту чирканите..
AbsAlenka
30.1.2014, 8:55
Цитата(yulik @ 26.7.2013, 18:42)

Добрый день! Кто-нибудь проектировал узел учета сточных вод?
Поделитесь, пожалуйста, опытом. В первый раз прописали в техусловиях необходимость установки узла учета канализации.
Присоединяюсь!! Подскажите кто их применял! Для стадии П что нужно дать по узлу?
ежик_с_окраины
30.1.2014, 9:26
для экспертизы нужно - место установки УУ, и контрольного колодца, следовательно соответствие ТУ.
AbsAlenka
31.1.2014, 3:15
УУ устанавливается на трубе в колодце, я правильно поняла? Вы имеете виду контрольный колодец для отбора проб? По ТУ его надо предусмотреть. А как он должен выглядеть? Разве с обычно колодца нельзя взять пробу сточной жидкости?
MEGASANTEHNIK
31.1.2014, 9:59
Цитата(AbsAlenka @ 31.1.2014, 4:15)

УУ устанавливается на трубе в колодце, я правильно поняла? Вы имеете виду контрольный колодец для отбора проб? По ТУ его надо предусмотреть. А как он должен выглядеть? Разве с обычно колодца нельзя взять пробу сточной жидкости?
Контрольный колодец отличается от обычного только тем, что располагается перед врезкой в коммунальную сеть (как правило на границе балансовой ответственности) в идеале не должен иметь притоков и перепадов.
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 31.1.2014, 16:59)

Контрольный колодец отличается от обычного только тем, что располагается перед врезкой в коммунальную сеть (как правило на границе балансовой ответственности) в идеале не должен иметь притоков и перепадов.
Спасибо!
alexhorse
3.6.2014, 19:58
А если мне нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации? Сталь ф100.
Сток от пансионата на побережье - стоки после КНС с измельчителем.
Какими нормативными документами вообще это все описывается? Есть ли примерный или типовой узел?
alexhorse
4.6.2014, 14:53
Мне пока не прислали марку того расходомера, который у них стоит. Но уже знаю, что он импульсный. Местный водоканал им забраковал. Я так понимаю, что просто денехЪ хотят срубить. Поэтому теперь владельцы пансионата хотят узаконить узел, чтобы на него был проект.
Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?
P.S. Если импульсный - по идее это как раз ультразвуковой, а они точно для этого. Тогда почему ругается Водоканал?
alexhorse
5.6.2014, 16:50
уточнил. счетчик ирригационный, не эл-магнитный, не ультразвук. значит обычный ирригационный (если так можно сказать =)) )
дорогой зараза.
как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением? или все равно не "пройдет"?
дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. а тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и уперся.
Тут можно писать марку счетчика? Или считается рекламой?
Хозяин очистных сооружений требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков. ПОМОГИТЕ!
В этой модели ирригационног счетчика написано
http://armaturka.com.ua/index.php?id=91//не на правах рекламы//
Если КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом наопрная труба сталь ф100мм. Стоки обычные (фекалии), плюс "разбавляются" иногда грунтовыми водами.
alexhorse
9.6.2014, 17:23
человеки отзовитесь!!!!
alexhorse
9.6.2014, 23:05
Цитата(nagger @ 9.6.2014, 22:40)

Вопрос в чем?
Сток от пансионата на побережье собирается в приемный колодец, где КНС с измельчителем, и далее по напорному стальному ф100 трубопроводу на очистные сооружения.
Нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации сталь ф100.
У них на данный момент стоит счетчик ирригационный.
http://armaturka.com.ua/index.php?id=91//не на правах рекламы//
(КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом напорная труба сталь ф100мм).
1) Как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением?
2) Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?
Дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. А тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков.
3) имеет ли право он такое требовать?
1 если паспорт/описание прибора позволяют его использование на бытовых стоках (что странно, имхо), почему нет; сам не встречал на сточных напорках ничего, кроме ультразвуковых;
2.1 "расходомеры стоков" не "нормируются документами вообще"; переформулируйте, пожалуйста;
2.2 "примерного или типового узла" не встречал;
3 имхо, имеет, если это есть у него в правилах, в ту на подключение, договоре с вами и т.п.
alexhorse
10.6.2014, 9:57
Цитата(nagger @ 10.6.2014, 9:14)

1 если паспорт/описание прибора позволяют его использование на бытовых стоках (что странно, имхо), почему нет; сам не встречал на сточных напорках ничего, кроме ультразвуковых;
2.1 "расходомеры стоков" не "нормируются документами вообще"; переформулируйте, пожалуйста;
2.2 "примерного или типового узла" не встречал;
3 имхо, имеет, если это есть у него в правилах, в ту на подключение, договоре с вами и т.п.
электромагнитный немного дешевле ультразвукового - можно ли его использовать?
Promag 50 + гладкий участок 10Dy "до" 5Dу "после", монтажная вставка (закрепить рядом на стене) вот и весь узел учета.
alexhorse
11.6.2014, 10:11
Цитата(MEX-74 @ 10.6.2014, 14:03)

Promag 50 + гладкий участок 10Dy "до" 5Dу "после", монтажная вставка (закрепить рядом на стене) вот и весь узел учета.
Там должно быть четко написано про "фекалии" или "стоки"?
Например, для электромагнитного, который Вы посоветовали написано
Цитата
Применения
Измерение любых жидкостей с
проводимостью ≥ 5 мкСм/см:
• пиво, вино, фруктовые соки
• молочные продукты, фруктовые
смеси
• растворы солей
• растворы кислот, щелочей и т.п.
При измерении деминерализованной
воды требуемая минимальная
проводимость ≥ 20 мкСм/см
По чем я могу понять что его можно для какашат?
3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.
Здравствуйте!
Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?
Цитата(rx9tc @ 30.7.2014, 15:38)

3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.
Здравствуйте, а можете выложить какой-то пример или хотя бы перечень проекта необходимого для согласования водоканале.
teplonaladka
2.3.2017, 23:03
Цитата(rx9tc @ 30.7.2014, 15:38)

3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.
Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
Цитата(VettaVV @ 8.10.2014, 8:10)

Здравствуйте!
Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?
Стоимость различная, зависит от нагрузок, диаметра да и от много чего, где объект, кто проектирует и т.д.
посмотрите МРР-3.2.06.08-13, хотя я не уверен что к ТЭЦ подходит.
Тут лучше у сметчика уточнить или у потенциальных исполнителей.
Счетчики используют различные, например ВИС.Т Тепловизоровский
Точнее в вашем случае, т.к. предполагаю большие диаметры, подайдет Теплосчетчик ВИС.Т-ТС (Погружной)
teplonaladka
3.3.2017, 20:57
Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
mikki dan
5.5.2018, 19:41
Всем привет. Использовал ли кто-нибудь для учета сточных вод ультразвуковой расходомер Днепр-7-ФК? Нам советуют его проектанты. Также есть проект для установки узла учета Днепр на котельной, можно ли его выложить для обсуждения?
Заранее спасибо!
Поищите что-нибудь интереснее. Есть опыт сдачи его на бытовую сеть. Невозможно сдать, врет безбожно что по нижней границе, что по верхней. Если только не стоит задача "сдать прикрыв оба глаза". Тогда нормально.
mikki dan
8.5.2018, 21:41
Вообще, мы его будем сдавать Водоканалу для последующих расчетов по учету сточных вод с котельной, соответственно, как минимум он должен показывать более-менее правильно или врать в нашу пользу.
По расходомерам был еще вариант со Взлетом.
Спс за ответ!
Аква-тэк
17.3.2020, 13:33
Цитата(teplonaladka @ 3.3.2017, 1:03)

Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
Для этого можно попробовать поставить бесконтактный допплеровский расходомер Flow Pulse с помощью одного датчика -
https://uchetstokov.ruДанный датчик расхода специально предназначен для измерения сточных вод и устанавливается на напорных трубопроводах
Цитата(Даунёнок @ 18.12.2013, 15:58)

а кто-нибудь подскажет узел учета стоков в самотечной системе канализации? я не нашла у "Взлета"

пожалуйста!
Для самотечной канализации в основном используются ультразвуковые расходомеры. В качестве новинки среди данных расходомеров можно рассмотреть ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US (
uchetstokov.ru)
Другие ультразвуковые расходомеры (Взлет, Эхо, Днепр) можно тоже использовать, но нужно сразу будет заложить средства на дополнительные работы: подведение электропитания и организация места размещения блока управления, гидроизоляция колодца, организация и монтаж звуковода.
и как часто нужно менять элементы питания? как он даст знать о том что их пора заменить? если для его считывания нужно подходить с ноутбуком к колодцу.