VasiliAK
Добрый день подскажите возможно ли на базе vts контроллера Carel basic запрограммировать управление частотой в зависимости от показаний датчика влажности. И также управлять еще вытяжным не vts вентилятором через отдельный частотник? Или нужно будет менять контроллер? Если да то на какой? И какой посоветуете датчик влажности?
Анатолий1
Цитата(VasiliAK @ 28.7.2013, 21:07) *
Добрый день подскажите возможно ли на базе vts контроллера Carel basic запрограммировать управление частотой в зависимости от показаний датчика влажности. И также управлять еще вытяжным не vts вентилятором через отдельный частотник? Или нужно будет менять контроллер? Если да то на какой? И какой посоветуете датчик влажности?

Можно напрямую подключить датчик влажности к частотнику
serge197a
Цитата(Анатолий1 @ 28.7.2013, 21:55) *
Можно напрямую подключить датчик влажности к частотнику
датчик 0-10 в(4-20 ма) и выставьте мин частоту 20 гц
но лучше через компаратор: пуск-стоп
VasiliAK
А если рабочие точки буду в диапазонах 15-35 Гц, проблемы не будет?
И не будет конфликтов управления? В обычном режиме контроллер управляет частотником . При запуске или с пульта, и предположим когда пользователь выставить на вторую скорость частота 34гц а датчик будет требовать другой частоты? То есть здесь нужно заказывать простой контроллер с одной скоростью?
olg2004
если нет стандартного приложения от VTS, то не усложняйте жизнь, любой свободно програмируемый запрограмированый вами справится лучше
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.