zhuzhaM
Добрый день!Столкнулась с такой проблемой: проектируем "дворец единоборств" общим строит.объемом почти 400 тыс. м3, здание разделено противопожарными стенами, строит. объем самой большой части 200 тыс. м3, те. строит. объемы превышают указанные в нормативной таблице на расходы на пожаротушение. Пожарники нам расход не дают,сказали,чтобы принимали расходы сами и на наружный и на внутр.пожары но при этом согласование с ними обязательно по нормам. Слышала,что есть методика расчета расходов на пожар,мож,кто с этим сталкивался и подскажет?
Fisher_dm
Пожарники сегодня говорят одно, а завтра скажут другое..
Экспертиза потребует разработки специальных технических условий.
Раньше в тех. регламенте было указание о том что при превышении табличных значений расход нужно увеличивать на 25%, сейчас эти пункты исключены.

СП 8.13130.2009 п.п. 1.3.

ФЗ 123, ст. 89, п.п. 2.

По внутрянке ограничений по строительному объему нет.
zhuzhaM
Цитата(Fisher_dm @ 7.8.2013, 12:40) *
Пожарники сегодня говорят одно, а завтра скажут другое..
Экспертиза потребует разработки специальных технических условий.
Раньше в тех. регламенте было указание о том что при превышении табличных значений расход нужно увеличивать на 25%, сейчас эти пункты исключены.

СП 8.13130.2009 п.п. 1.3.

ФЗ 123, ст. 89, п.п. 2.

По внутрянке ограничений по строительному объему нет.

К сожалению,в казахстанских противопожарных нормах про спец. те.условия не прописано. Пункт говорит "Расходы воды н наружное пожаротушение общественных зданий объемом более 25тыс.м3 с массовым пребыванием людей должен устанавливаться по согласованию с уполном.органом. А по внутр.пожаротушению в нашем снипе на внутрянку прописано,что расход в помещениях свыше указанных в таблице следует согласовывать в кажд.конкретном случае с органами, хотя в табл.есть объем свыше 50тыс. м3. И еще вопрос,в каком случае берется диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16,а в каком 19. Что-то никогда не задумывалась и брала просто 16
Fisher_dm
Беда, что-то я не доглядел про Казахстан)))))

По диаметрам спрыска - посмотрите старый СНиП по внутрянке, табл.3.

Dmitry_vk
Цитата(zhuzhaM @ 7.8.2013, 10:58) *
И еще вопрос,в каком случае берется диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16,а в каком 19. Что-то никогда не задумывалась и брала просто 16

Посмотрите, что предлагают производители. У нас на Ду 50 идет 13 мм, на Ду 65 - 19мм.