Цитата(Fisher_dm @ 7.8.2013, 12:40)

Пожарники сегодня говорят одно, а завтра скажут другое..
Экспертиза потребует разработки специальных технических условий.
Раньше в тех. регламенте было указание о том что при превышении табличных значений расход нужно увеличивать на 25%, сейчас эти пункты исключены.
СП 8.13130.2009 п.п. 1.3.
ФЗ 123, ст. 89, п.п. 2.
По внутрянке ограничений по строительному объему нет.
К сожалению,в казахстанских противопожарных нормах про спец. те.условия не прописано. Пункт говорит "Расходы воды н наружное пожаротушение общественных зданий объемом более 25тыс.м3 с массовым пребыванием людей должен устанавливаться по согласованию с уполном.органом. А по внутр.пожаротушению в нашем снипе на внутрянку прописано,что расход в помещениях свыше указанных в таблице следует согласовывать в кажд.конкретном случае с органами, хотя в табл.есть объем свыше 50тыс. м3. И еще вопрос,в каком случае берется диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16,а в каком 19. Что-то никогда не задумывалась и брала просто 16