Green_Peace
  8.8.2013, 9:35
  
 
  Не совсем понял указания пункта 3.5 (а) СП 41-101-95. Не понимаю для чего ставится подкачивающий насос на обратный водопровод. Если можно предоставьте прмерную схему. Заранее благодарен 
  
 
 
 
  Падение давления в системе больше, чем перепад в теплосети -> нужен насос. В пункте написано где его ставить.
Если построить пьезометрический график теплопункта, то необходимость насоса станет очевидной.
 
 
 
  Green_Peace
  8.8.2013, 12:07
  
 
  Я понимаю для чего нужно ставить насос в систему, но я не разобрался в каком случае он ставится на прямой трубопровод, а в каком на обратный.