flipvoda
Уважаемые специалисты разъясните пожалуста
Имеется здание жилого дома, встроенно-пристроенный магазин и автостоянкой в повальном помещении встроенно пристроенного магазина.
Автостоянка отдельный противопожарный отсек оасход в автостоянке 2х5л/c.
Магазин также расход на внутреннеее пож. тушение 1х2.5л/c
В жилом доме расход 3х2.5л/c.
На какой расход должно быть расчитано каждое помещение на 3 по 2.5 или В каждом здании будет свой расход.
timofeyprof
Автостоянка у вас не в цоколе магазина, а в цоколе жилого дома - такое же встроенное помещение как и магазин.
для автостоянко, встроенных в жилой дом, предусматривают АУПТ. разрабатывайте АУПТ, получите требемый расход.
flipvoda
Автостоянка на 6 машино мест АУПТ для автостоянки не надо
JEPrihod
п.25.2 СП 5 таблица А3. В цокольных и надземных этажах при хранении 3 и более автомобилей требуется АУПТ
BTS
СП113 6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей
следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
б) надземных при двух этажах и более; 2
в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 2 м и
более, IV степени огнестойкости класса СО площадью 3600 2 ì и более, класса С1 -
2000 2 ì и более, классов С2, СЗ - 1000 2 м и более; при хранении автомобилей в этих
зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с 6.2.2) - при количестве
боксов более 5;
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП
5.13130;
д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки
горючесмазочных материалов;
е) расположенных под мостами;
ж) механизированных автостоянках;
и) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания
вместимостью не более 10 машино-мест.


СП154

6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов).
timofeyprof
BTS, вы мысль свою изложите.
Цитата
автостоянкой в повальном помещении

нормы, и стандарты, не вошедшие в перечни документов, обязательных для применения - добровольны, эксперты их смотрят после пожарных СП.
BTS
Цитата(timofeyprof @ 15.8.2013, 12:51) *
BTS, вы мысль свою изложите.


Мысль простая: СП5, а также указанные пункты СП113 и СП154 писались и согласовывались в одних и тех же местах. А пункт СП113 6.5.3 И) вообще чудной: не более 10машин следует предусматривать АПТ, а более выходит нет? huh.gif
timofeyprof
Цитата(BTS @ 15.8.2013, 12:01) *
Мысль простая: СП5, а также указанные пункты СП113 и СП154 писались и согласовывались в одних и тех же местах.

не совсем. СП 113 "сотворялось" в Минрегионе, а СП 154 - МЧСовский опус. А поскольку в госаппарате "правая рука не ведает что творит левая", получаются нормативные противоречия. Сам процес актуализации СНиП уж вообще отдельная история...
BTS
Цитата(timofeyprof @ 15.8.2013, 15:18) *
не совсем. СП 113 "сотворялось" в Минрегионе, а СП 154 - МЧСовский опус. А поскольку в госаппарате "правая рука не ведает что творит левая", получаются нормативные противоречия. Сам процес актуализации СНиП уж вообще отдельная история...

Стало быть, вот почему вслед за СП113 народился СП154. Хотя с точки зрения здравого смысла полное чудилово. Всё, что есть в СП154 фактически есть(или по крайней мере должно быть) в СП113.

Даже как-то не верится, что раздел 6.2 СП113 мог пройти без согласования или хотя бы рецензирования в структурах МЧС.
При всём при том п.25.2 таблицы А3 СП 5 тоже расходится с СП154 п.6.5.1 . Оба документа из МЧС.
timofeyprof
Цитата(BTS @ 15.8.2013, 15:53) *
Даже как-то не верится, что раздел 6.2 СП113 мог пройти без согласования или хотя бы рецензирования в структурах МЧС.

И Минрегион и МЧС имеют право вести нормотворческую деятельность, потому и тянут всяк на себя одеяло. Уж лучше бы МЧС за эксплуатацией бдило, а не дополнительных нормативных ограничений и запретов создавало...
AbsAlenka
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста)) Жилое здания состоит из двух секций. Общая этажность здания 12 этажей, 1 этаж магазины и со второго этажа жилье. Получилось что в жилье 1х2,5 л/с и 2х2,5 л/с, в разных секциях. А вот какой расход взять на 1 этаже (4 магазина и 2 офиса). План 1 этажа прикладываю...