tric1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. Очень часто стоит проблема изоляции трубопроводов от замерзания, но не в "классическом" виде "на время" или в конце заданного участка тр-да при транспортировании , расчет которого приведен в СП. Вот к примеру:
Трубопровод химочищенной воды с норм температурой 25 град (летом), требуется обеспечить температуру в зимний период +5 град при помощи изоляции с электрообогревом (водяными спутниками). на практике, как заметил, брали минимальную толщину мата или мин толщину полотна по снипу и мотали это все проводами (так и делали более опытные коллеги). Как вариант (более наверное правильный) считать по СП по нормированной плотности теплового потока при 20 град или 5 в трубе (температуру окр. воздуха -среднюю за отопит. сезон), а уже спутники подбирать с учетом реальной потери тепла с повышающими коэф-ми на температуру холодной пятидневки (табл.1 приложения 1 ВСН 2-82). Но тогда растет толщина изоляции ... да и не всегда нужно сохранять это тепло в течении года.. как например с трубопроводами оборотного водоснабжения по графику 38/25 - там тепло наоборот рассеивается в атмосферу, а обогревать зимой надо тоже до +5. какую толщину изоляции брать там?
Видел статьи в журнале "промышленный электрообогрев" под громким названием оптимальная толщина при эл-ве или как-то так.. но там не о чем.. просто выдержки со снипов о расчете изоляции... также есть рекомендации поспутниками и электрообогреву - расчетная температура для малых диаметров абс. минимальная, для больших- хол.пятидневки, но к расчету самой изоляции это не применимо
испытатель
Может проще купить Арктику, хотя дороговатая зараза, особенно с саморегулирующим кабелем
tric1
Да, современно конечно, но от минеральной ваты никак не уйти.
испытатель
Как подземная прокладка у вас "дружит" с минватой? Просто любопытно? Или водоснабжение опоясывает поверхность поверху?
tric1
простите, забыл уточнить. прокладка вся надземная..
Yaushev
стр. 31 и далее
испытатель
Цитата(tric1 @ 30.8.2013, 11:10) *
простите, забыл уточнить. прокладка вся надземная..


Ну тогда - ОЙ, как в бородатом анекдоте.
Тут кто-то делился раньше, у меня такая же есть только эта поаккуратней сделана.
ilchibey
Цитата(Yaushev @ 30.8.2013, 13:16) *
стр. 31 и далее

На странице 31 "ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ" прям сразу страшный косяк составителя - укладка спиралью.
Если в середине спирали необходимо вварить новую трубу, или отремонтировать какой-то дефект - то необходимо снимать изоляцию до конца одного из концов спирали, снимать весь кабель, производить огневые работы, потом возвращать всё на место. Или же вырезать кусок (~1 м) греющего кабеля, производить работы, ставить две ремонтные муфты.
В любом случае это трудозатратней (особенно по времени) чем снять 4-5 колец скотча, и потом опять закрепить кабель, который был уложен волнистой линией.
Понимаю, что прошло уже 8 лет, но на всякий случай, вдруг кто нибудь наткнется на вашу ссылку, пусть сразу знают, что спиралью прокладывать нельзя, ну то есть можно - но только тому Заказчику, который менял ТЗ, укорачивал сроки, требовал применения ненормативных материалов и просто скупому.