Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. Очень часто стоит проблема изоляции трубопроводов от замерзания, но не в "классическом" виде "на время" или в конце заданного участка тр-да при транспортировании , расчет которого приведен в СП. Вот к примеру:
Трубопровод химочищенной воды с норм температурой 25 град (летом), требуется обеспечить температуру в зимний период +5 град при помощи изоляции с электрообогревом (водяными спутниками). на практике, как заметил, брали минимальную толщину мата или мин толщину полотна по снипу и мотали это все проводами (так и делали более опытные коллеги). Как вариант (более наверное правильный) считать по СП по нормированной плотности теплового потока при 20 град или 5 в трубе (температуру окр. воздуха -среднюю за отопит. сезон), а уже спутники подбирать с учетом реальной потери тепла с повышающими коэф-ми на температуру холодной пятидневки (табл.1 приложения 1 ВСН 2-82). Но тогда растет толщина изоляции ... да и не всегда нужно сохранять это тепло в течении года.. как например с трубопроводами оборотного водоснабжения по графику 38/25 - там тепло наоборот рассеивается в атмосферу, а обогревать зимой надо тоже до +5. какую толщину изоляции брать там?
Видел статьи в журнале "промышленный электрообогрев" под громким названием оптимальная толщина при эл-ве или как-то так.. но там не о чем.. просто выдержки со снипов о расчете изоляции... также есть рекомендации поспутниками и электрообогреву - расчетная температура для малых диаметров абс. минимальная, для больших- хол.пятидневки, но к расчету самой изоляции это не применимо