Полная версия этой страницы:
Перенос пожарного гидранта
Евгений Бес
17.9.2013, 12:52
Существует сеть и на ней установлен пож гидрант. Появилась необходимость перенести гидран на 5 метров в сторону. Как это можно осуществить наиболее экономично?
Евгений Бес
30.9.2013, 8:31
Ну да согласен, но это невозможно в нашем случае
Sindarkon
7.10.2013, 8:52
Сделать ответвление к гидранту. Главное, чтобы ниже уровня промерзания.
Евгений Бес
8.10.2013, 13:23
Я конечно могу ошибаться, но на ответвлениях вроде нельзя устанавливать.
Sindarkon
8.10.2013, 16:12
СП8, п.8.6.
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 17:12)

СП8, п.8.6.
Принятие каких "мер против замерзания воды в них" предложите в таком случае?
Если только:
Цитата(Sindarkon @ 7.10.2013, 9:52)

Главное, чтобы ниже уровня промерзания.
то гидрант в колодце и там стоячая вода.
Замерзнет.
Sindarkon
9.10.2013, 19:00
А на кольцевой сети стоячей воды не бывает?
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2013, 20:00)

А на кольцевой сети стоячей воды не бывает?
Бывает. И на кольцевой мерзнут иногда.
Аккуратно надо с тупиками.
Последний случай, который припоминается, ПГ на кольцевой сети был, но на новомодной подставке углом в сторону. Замерз в первую же зиму. Пришлось хозяину переделывать по проекту. Больше не жаловался.
Sindarkon
10.10.2013, 8:26
У нас на одном объекте тупики и по 100 м были. Уже несколько зим пережили.
Serg Ivanov
10.10.2013, 11:33
Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия.
Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2013, 12:33)

Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия.
Да, это нужное дело.
Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.
Serg Ivanov
11.10.2013, 8:28
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 20:24)

Да, это нужное дело.
Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.

Это верно.

Но, говорят, будет глобальное потепление..
Dmitry_vk
11.10.2013, 8:36
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 21:24)

Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6.

В средней полосе смотрят так же оптимистично.
ДД! У самой такая проблема. Необходимо на слепом отростке поставить гидрант. Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности.
Dmitry_vk
16.10.2013, 15:58
Цитата(KANN @ 11.10.2013, 13:25)

Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности.
В колодце вместе с гидрантом? Или на врезке?
Евгений Бес
18.10.2013, 8:48
Мы вышли так, поставили отводы и перенесли на нужное расстояние. На самой сети никаких задвижек. Лишь имеется врезка, вот на ней установили. Вроде все верно, вода на застаивается.
Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу.
Serg Ivanov
28.10.2013, 17:22
Цитата(KANN @ 28.10.2013, 15:00)

Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу.
И при пожаре не сообразят. Вообще-то в таких случаях надо делать сопроводительные линии по пп.8.7. Раз есть что тушить - значит будут и врезки. Не в 1200 же их делать..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.