Евгений Бес
Существует сеть и на ней установлен пож гидрант. Появилась необходимость перенести гидран на 5 метров в сторону. Как это можно осуществить наиболее экономично?
Водяной
сеть переложить...
Евгений Бес
Ну да согласен, но это невозможно в нашем случае
Sindarkon
Сделать ответвление к гидранту. Главное, чтобы ниже уровня промерзания.
Евгений Бес
Я конечно могу ошибаться, но на ответвлениях вроде нельзя устанавливать.
Sindarkon
СП8, п.8.6.
OlgaO
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 17:12) *
СП8, п.8.6.

Принятие каких "мер против замерзания воды в них" предложите в таком случае?
Если только:
Цитата(Sindarkon @ 7.10.2013, 9:52) *
Главное, чтобы ниже уровня промерзания.

то гидрант в колодце и там стоячая вода.
Замерзнет.
Sindarkon
А на кольцевой сети стоячей воды не бывает?
OlgaO
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2013, 20:00) *
А на кольцевой сети стоячей воды не бывает?

Бывает. И на кольцевой мерзнут иногда.
Аккуратно надо с тупиками.
Последний случай, который припоминается, ПГ на кольцевой сети был, но на новомодной подставке углом в сторону. Замерз в первую же зиму. Пришлось хозяину переделывать по проекту. Больше не жаловался.
Sindarkon
У нас на одном объекте тупики и по 100 м были. Уже несколько зим пережили.
Serg Ivanov
Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия.
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 10.10.2013, 12:33) *
Утеплённые крышки люков, надёжный слив воды из гидранта после его закрытия.

Да, это нужное дело.

Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6. smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 20:24) *
Да, это нужное дело.

Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6. smile.gif

Это верно. smile.gif Но, говорят, будет глобальное потепление..
Dmitry_vk
Цитата(OlgaO @ 10.10.2013, 21:24) *
Чем южнее живет человек, тем оптимистичнее он смотрит в п.8.6. smile.gif

В средней полосе смотрят так же оптимистично.
KANN
ДД! У самой такая проблема. Необходимо на слепом отростке поставить гидрант. Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности.
Dmitry_vk
Цитата(KANN @ 11.10.2013, 13:25) *
Думаю в колодце перед гидрантом поставить задвижку, однако тогда удлинённый шток задвижки надо вынести так, чтобы была возможность открыть с поверхности.

В колодце вместе с гидрантом? Или на врезке?
Евгений Бес
Мы вышли так, поставили отводы и перенесли на нужное расстояние. На самой сети никаких задвижек. Лишь имеется врезка, вот на ней установили. Вроде все верно, вода на застаивается.
KANN
Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу.
Serg Ivanov
Цитата(KANN @ 28.10.2013, 15:00) *
Схема врезки следующая-ст. магистральный водовод Ду1200, врезка Ду200, отсекающая задвижка, тройник с пожарной подставкой, и задвижка опорожняющая это ответвление . но как управлять задвижкой, если все это хозяйство расположить в одном колодце - какое должно быть перекрытие не соображу.