Добрый день! КНС перекачивает воду на очистные сооружения. перед входом в очистные нужно установить колодец гаситель. Может есть у кого пример чертежа?
ежик_с_окраины
воть...
Bornfly
Спасибо!!! clap.gif
SV_vrn
Цитата(ежик_с_окраины @ 18.9.2013, 16:27) *
воть...

ваша конструкция не держится жестко - а скачет вверх-вниз (если ее вообще поднимет напором), т.к. накидной фланец на ПЭ втулке ни к чему не прикреплен. нужно сделать проставку из стальной трубы.

вот элемент работоспособной схемы гасителя.

но кстати не все водоканалы любят такие конструкции предполагающие - фонтан говна.


ежик_с_окраины
unsure.gif Не понял... почему она не держится жестко, если она с двух сторон патрубка завинчена???
SV_vrn
Цитата(ежик_с_окраины @ 20.9.2013, 10:25) *
unsure.gif Не понял... почему она не держится жестко, если она с двух сторон патрубка завинчена???


если быть совсем точным - ваше соединение вообще никак не держится на трубе.

на вашем чертеже полная путаница во фланцах - тот что подписан по ГОСТ 12820- это стальной приварной и к ПЭ трубе его никак не приделать, т.к. он не приваривается к полиэтилену, а крепится к свободному фланцу для втулки - которого у вас нет вообще.
свободные фланцы идут по ГОСТ 12822-80.

в вашей схеме минимум нужно добавить свободный фланец для втулки - только тогда фланцевое соединение будет жестко зафиксировано на втулке.
ежик_с_окраины
Согласен, еще один фланец нужен, не внимательно посмотрел) Чертеж кстате не мой, я вообще не проектировщик) Но если это минимум, что тогда максимум??? Интересно, на будущее)
777Sam
Может пригодится там есть разные
dusia
Bornfly, скинь свое мыло сброшу чертеж в автокаде
Rusya
А серии никакой на такие колодцы нет?
Skorpion
Цитата(SV_vrn @ 19.9.2013, 9:38) *
ваша конструкция не держится жестко - а скачет вверх-вниз (если ее вообще поднимет напором), т.к. накидной фланец на ПЭ втулке ни к чему не прикреплен. нужно сделать проставку из стальной трубы.

вот элемент работоспособной схемы гасителя.

но кстати не все водоканалы любят такие конструкции предполагающие - фонтан говна.



Цитата(ежик_с_окраины @ 20.9.2013, 12:48) *
Согласен, еще один фланец нужен, не внимательно посмотрел) Чертеж кстате не мой, я вообще не проектировщик) Но если это минимум, что тогда максимум??? Интересно, на будущее)

Господа, не ломайте головы о конструкции фланцев. Они не нужны. и фонтана не будет. По формуле Бернулли (а ей несколько сот лет) на конце останется только скоростной напор: h=V2/2g. При скорости 1 м/с h=0,05м, при 2м/с - 0,2м. Это теоретически, а практически - еще меньше, ибо нисходящий поток "задавливает" восходящий. Я делал опыты, приводил на этом форуме фотографии, но не могу их найти. Если кто найдет - скинте ссылочку. В крайнем случае, при большой скорости, напр., больше 3 м/с прикрепите диффузор.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Lidi
А не проще на шпильке закрепить фланцевую заглушку
Водяной
Цитата(Lidi @ 24.2.2014, 14:35) *
А не проще на шпильке закрепить фланцевую заглушку

+1
Kostyan777
А почему в конце напорной трубы просто тройник не приварить буквой "Т"?
Skorpion
Цитата(Lidi @ 24.2.2014, 13:35) *
А не проще на шпильке закрепить фланцевую заглушку
Проще ничего не приваривать.


Цитата(Kostyan777 @ 2.3.2014, 17:27) *
А почему в конце напорной трубы просто тройник не приварить буквой "Т"?
То же самое.
Автор, какая скорость в напорной трубе? Я подсчитаю высоту "фонтана" по формуле, приведенной мной в предыдущем моем посте. Или сами справитесь?