Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2013, 9:52)

Наверное, поздно, но может пригодиться:
- сначало обычно планы этажей, потом схемы систем
Есть такая традиция, но ведь однозначных нормативных требований нет?
В ГОСТе на оформление ВК сначало планы, потом спецификации
Цитата
А как дренаж от тех.помещений обозвать?
Как в ГОСТе. После всех перечисленных там можно брать следующие числа.
Цитата
Больше 3-х моек на трубе 50 не «сидит», с уклоном 0,03 пропускает же? Все, что под полом – труба чугун 100.
В общепите в таких мойках возможен слив со всех одновременно. Посмотрите в таблицы и увидите, что уже с двух надо 100.
Цитата
- слова хвалебные про водогрей ЭВПЗ-15 скажете?
Технолог по общепиту (она собственно и ставила, я только подключал) говорит, что девайс сей хорош. Надежный, простой и недорогой. В Яндексе отзывов не нашел правда.
В таком случае белорусы молодцы.
Спасибо за инфу.