Добрый день!
Прошу критики раздела ВК (рабочка).
Приспособление производственного здания конца XIX века под жилое.
Здание 4эт. с подвалом. 1-4 эт. - апартаменты, в подвале ресторан.
Подробнее - лист ОД.
Dima_UA
и шо...Вы думаете ктото будет открывать эти листы каждый отдельно?
вот мне например влом столько скачивать.
если бы было все это в одном файле, даже пусть и в много страничном пдф...то уже другое дело
Nasosnik25
Дык специально для удобства делал по одному чертеже...переименовывал для удобства где какой чертеж, а название не читается оказалось. Надо "склеить" да.
OlgaO
Любопытства ради...
Расходомеры ЭХО на канализации на основании чего установлены и почему выборочно?
Nasosnik25
На основании ТУ Мосводоканала. Один расходомер установлен на наружке и в проекте внутрянки не отображен, для остальных место под прямые участки и колодцы дополнительные не нашлось и пришлось устанавливать в здании. Совместил их с автоматическими клапанами HL в одном приямке - вроде места хватает.
ежик_с_окраины
Ой расходомеры эти такой головняк... + отдельный проект + кабели с улицы + щит + согласование... может отбить можно??? В ТУ то они на основании чего прописаны???
OlgaO
Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2013, 14:04) *

Спасибо, теперь понятно.

Наверное, поздно, но может пригодиться:
- сначало обычно планы этажей, потом схемы систем
- отметки на схемах В2 и К3 ресторана не корректно от уровня чистого пола
- К2 - это по ГОСТу дождевая
- Ст.В2-1 ПК в дверях?
- обратите внимание на трубу 50 от моек ресторана в разрывом струи. Такие мойки по СНип имеют расход 0,6 л/с. Возможности трубы 50 уточните.
- воздушный клапан на К3 из каких соображений то ставите, то при равных условиях не ставите?
- гидрозатвор от ванны занятно выглядит на последних листах
- слова хвалебные про водогрей ЭВПЗ-15 скажете?
Nasosnik25

Спасибо за замечания!

Наверное, поздно, но может пригодиться:
- сначало обычно планы этажей, потом схемы систем


Есть такая традиция, но ведь однозначных нормативных требований нет?

- отметки на схемах В2 и К3 ресторана не корректно от уровня чистого пола

Согласен, что некорректно, но удобно для монтажа, а то чего будут от нулевой отметки все отсчитывать. В Общих указаниях оговорил, что от ЧП подвала считаем.

- К2 - это по ГОСТу дождевая

А как дренаж от тех.помещений обозвать?

- Ст.В2-1 ПК в дверях?

Спасибо, что заметили! Не отследил на новой архитектуре, получается в дверях – надо двигать.

- обратите внимание на трубу 50 от моек ресторана в разрывом струи. Такие мойки по СНип имеют расход 0,6 л/с. Возможности трубы 50 уточните.

Больше 3-х моек на трубе 50 не «сидит», с уклоном 0,03 пропускает же? Все, что под полом – труба чугун 100.

- воздушный клапан на К3 из каких соображений то ставите, то при равных условиях не ставите?

В конце участков везде поставил.

- гидрозатвор от ванны занятно выглядит на последних листах.

Да, косяк. Повернут на 90 гр. получился гидрозатвор (на боку лежит) )

- слова хвалебные про водогрей ЭВПЗ-15 скажете?

Технолог по общепиту (она собственно и ставила, я только подключал) говорит, что девайс сей хорош. Надежный, простой и недорогой. В Яндексе отзывов не нашел правда.
OlgaO
Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2013, 9:52) *
Наверное, поздно, но может пригодиться:
- сначало обычно планы этажей, потом схемы систем


Есть такая традиция, но ведь однозначных нормативных требований нет?

В ГОСТе на оформление ВК сначало планы, потом спецификации

Цитата
А как дренаж от тех.помещений обозвать?

Как в ГОСТе. После всех перечисленных там можно брать следующие числа.

Цитата
Больше 3-х моек на трубе 50 не «сидит», с уклоном 0,03 пропускает же? Все, что под полом – труба чугун 100.

В общепите в таких мойках возможен слив со всех одновременно. Посмотрите в таблицы и увидите, что уже с двух надо 100.

Цитата
- слова хвалебные про водогрей ЭВПЗ-15 скажете?

Технолог по общепиту (она собственно и ставила, я только подключал) говорит, что девайс сей хорош. Надежный, простой и недорогой. В Яндексе отзывов не нашел правда.