Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция подвала (плесень)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Belka123
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
есть нежилое здание с кладовой, в которой образуется плесень. Необходимо организовать воздухообмен для предотвращения ее образования (при условии устранения основных причин появления).

Согласно требованиям СНиП для кладовой общего назначения требуется вытяжка в объеме 1 крата.
Если я правильно понимаю, для предотвращения появления плесени необходим воздухообмен, расчитанный на удаление избытков влаги. Но, к сожалению, на данный момент нет никаких исходных данных кроме габаритов кладовой.

Может быть существует какой-либо опыт борьбы с плесенью, на основании которого можно принять расход воздуха?

Заранее спасибо!
Skaramush
Вы определитесь, откуда берётся влага. Если это повреждённая или некачественная гидроизоляция стен, устранять надо сначала причину. Второе - нужно не только обеспечивать минимальный воздухообмен, но и греть помещение - очень вероятно, что проблема и с температурой поверхностей (ниже температуры точки росы).
При относительной простоте, проблема комплексная.
A.R.
Цитата(Skaramush @ 24.9.2013, 13:58) *
Вы определитесь, откуда берётся влага. Если это повреждённая или некачественная гидроизоляция стен, устранять надо сначала причину. Второе - нужно не только обеспечивать минимальный воздухообмен, но и греть помещение - очень вероятно, что проблема и с температурой поверхностей (ниже температуры точки росы).
При относительной простоте, проблема комплексная.

Вот то-то и оно!
Если (как в названии темы указано) речь действительно идёт о подвале, то температура нижней части стен в весенне-летнее время наверняка снижается ниже точки росы.
В результате может оказаться, что усиленной вентиляцией Вы проблему только усугубите. Ибо приток свежего влажного воздуха с улицы организуете. С последующим его осушением на стенах. При таком варианте окна-двери-вентканалы наглухо закупоривать нужно и осушитель воздуха включать.
Но сначала, конечно с источником появления влаги определиться надо.
ivan-l-ing
Цитата(A.R. @ 24.9.2013, 16:57) *
В результате может оказаться, что усиленной вентиляцией Вы проблему только усугубите.

Запаритесь плесень под вентилятором выращивать))))
A.R.
Цитата(ivan-l-ing @ 24.9.2013, 16:49) *
Запаритесь плесень под вентилятором выращивать))))

Это типа юмор?
Случай из жизни:
Подвал под жилым домом. Стены подвала утеплены снаружи экструдированным пенополистеролом 10 см. Пол утеплён керамзитом и пенополистеролом 5 см. Внутреннего утепления стен нет. Город Рига. Месяц июль. Средняя многолетняя температура грунта на глубине 1,6 метра составляет 11,7 оС. Чему равна температура нижней части стен? Примерно той же величине (возможно + пару градусов). На этой самой нижней части стен начинает конденсироваться влага. Хозяин начинает усиленно вентилировать подвал. Город приморский. Среднемесячная относительная влажность воздуха 76%. Что происходит при контакте со стеной воздуха с такой влажностью и температурой +30? Правильно, ручьи со стен начинают течь. Тот случай, когда тупое вентилирование приводит к противоположному результату.
Skaramush
Кстати. Если плесень уже есть, то после устранения причин придётся делать обработку антисептиком. И не факт, что удастся полностью вывести плесень. Она очень живуча.
ivan-l-ing
Цитата(A.R. @ 25.9.2013, 9:26) *
Случай из жизни:

Читайте снип по тепловой защите.
A.R.
Цитата(ivan-l-ing @ 26.9.2013, 16:52) *
Читайте снип по тепловой защите.

А Вы точно уверены, что у автора темы СНиП соблюдён?
Belka123
Спасибо всем большое за ответы, раньше, к сожалению, не получалось написать)
Belka123
Цитата(Skaramush @ 24.9.2013, 14:58) *
Вы определитесь, откуда берётся влага. Если это повреждённая или некачественная гидроизоляция стен, устранять надо сначала причину. Второе - нужно не только обеспечивать минимальный воздухообмен, но и греть помещение - очень вероятно, что проблема и с температурой поверхностей (ниже температуры точки росы).
При относительной простоте, проблема комплексная.


Правильно ли я понимаю, что для оценки температуры поверхости нужно определить температуру точки росы относительно параметров воздуха в подвале?

Про антисептики я прочитала, нашла довольно много способов обработки. Приведу их в составе комплексной меры после осмотра.

Правда, создается впечатление, что бороться с плесенью планируется только вентиляцией(
Skaramush
Про температуру точки росы понимаете верно.
А вот "только вентиляцией" не выйдет, скорее всего. Или придётся, интенсивно продувать углы помещения подогретым воздухом.
Такие "косяки" возникают тогда, когда сэкономив или допустив упущение на капитальных затратах, потом тратится больше за счёт эксплуатационных. Если Ваш зак этого не поймёт...
Будет платить и платить. Может понемногу, но постоянно.
ivan-l-ing
Цитата(Skaramush @ 27.9.2013, 12:42) *
А вот "только вентиляцией" не выйдет, скорее всего.

Не быть вам бизнесменом. Надо бороться со следствием, а не с причиной, делать систему вентиляции и брать ее на обслуживание - этож бабло и результат на лицо, зак еще и рекламу сделает.
Skaramush
Не быть, точно.
Уже не быть. Поздно перекраиваться, да и нет желания. У меня специализация такая - причины находить и устранять. biggrin.gif
Belka123
Цитата(ivan-l-ing @ 27.9.2013, 16:50) *
Не быть вам бизнесменом. Надо бороться со следствием, а не с причиной, делать систему вентиляции и брать ее на обслуживание - этож бабло и результат на лицо, зак еще и рекламу сделает.


Бороться с проблемой только вентиляцией собирается заказчик.
Хоттабыч
А Вы забубеньте ему теплый пол металлопластиковой трубой (ну или какой-другой - дело вкуса) в подвале с подключением к циркуляции ГВС, или теплые стены. Тогда и летом будет гуд. И уж точно дешевле, чем осушитель требуемого обмена.
A.R.
Цитата(Skaramush @ 27.9.2013, 11:42) *
...Такие "косяки" возникают тогда, когда сэкономив или допустив упущение на капитальных затратах, потом тратится больше за счёт эксплуатационных. ...

Причём не обязательно проблема возникает в результате сознательной экономии. Заказчик может просто довериться рекомендациям производителя. Например таким:
Хоттабыч
А что на картинке не ладно? То что дренаж на ленточный положили?
Skaramush
Скорее, отсутствие теплозащиты в нижней части фундамента.
Хоттабыч
И труба дренажная неправильно дырявчатая, в нижней части трубы жабры не к чему.
A.R.
Цитата(Skaramush @ 30.9.2013, 22:54) *
Скорее, отсутствие теплозащиты в нижней части фундамента.

Применительно к нашему случаю именно это. На полу и в нижней части стен точка росы летом наверняка проявится.
Встречал картинки других производителей где добавлялось утепление пола, но нижняя часть стен всё равно незащищённой оставалась.
fan20
Во всем мире уже лет 20 с плесенью в подвалах борятся с помощью осушения, уже не раз сталкивался с таким. Причем конденсационные здесь не прокатят, так как температуры низкие...
Только адсорбционные пойдут, дешево и эффективно)
Погуглите на иностранных сайтах, много примеров найдете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.