Цитата(Ev9eniy @ 27.9.2013, 10:00) 

Отсутствие перепада давления на в воде в здание. Например, давление в подающем трубопроводе 4 атм., в обратном - 4 атм.
А теплоснабжение здания при отсутствии перепада давления все-таки осуществляется?
Для нормальной работы системы отопления  некоторых зданий вполне достаточно  перепад давления Т1/Т2  в 1 ÷ 1,5м.  Уловить такую разность обычными манометрами не легко.
Цитата(Ev9eniy @ 27.9.2013, 10:00) 

Возможные причины отсутствия перепада? Как устранить данную проблему?
Замеры давления осуществляются одним и тем же или двумя стационарными манометрами?
Если двумя — попробуйте поменять их местами.