Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка линейного диффузора в полу бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
bsu
Собираюсь делать вентиляцию бассейна совмещенную с отоплением. Воздух должен подаваться через линейные диффузоры вдоль остекления. Какова технология укладки воздуховодов в пол для подачи воздуха в линейные диффузоры ? Из какого материала они должны быть, если их бетонировать надо ?
cerega
Цитата(bsu @ 29.9.2013, 11:11) *
Собираюсь делать вентиляцию бассейна совмещенную с отоплением. Воздух должен подаваться через линейные диффузоры вдоль остекления. Какова технология укладки воздуховодов в пол для подачи воздуха в линейные диффузоры ? Из какого материала они должны быть, если их бетонировать надо ?

Оцинковка пойдет, но мы когда-то делали из нержавейки. Заказчик захотел...
Vik
Путаница с терминологией:
диффузор в полу?
скорее всего - щелевая решетка. А то и просто - конвектор (даже лучше).
Вы что, собораетесь подавать в бассейн свежий воздух снизу под окна?
bsu
Конвектор тут ни при чем, именно щелевой диффузор с подачей воздуха под стекленные двери. Вопрос по конструкции этого устройства - сверху По уровню пола щелевой диффузор, в который круглыми каналами через 50 см подается воздух из вентканала. Вопрос по технологии устройства этого вентканала, круглых каналов и совмещенния в одну конструкцию. И материал - что с оцинковкой в бетоне будет ? Из нержавейки понятно, круглые участки из чего ? Есть ли топкости при монтаже канала в бетон ?
Vik
Цитата(bsu @ 29.9.2013, 12:37) *
Конвектор тут ни при чем, именно щелевой диффузор с подачей воздуха под стекленные двери.


Это -все. Сказать больше нечего (ну, без мата).
bsu
Раз сказать нечего, так лучше помолчать. Ибо известно - смолчишь - за умного сойдешь.

Vik
молчу.
ivan-l-ing
Знаю у халтона линейные щелевые диффузоры, но это как написал Vik просто камера статического давления обозванная диффузором и щелевая решетка врезанная в нее. Какими конкретно воздухораспределителями вы подаете воздух? В моём видении подоснова задаваемых вам вопросов в том, что возможно вы ведете речь о круглых диффузорах которые организуют своей конструкцией определенные виды потоков воздуха, что невозможно выполнить на низких скоростях, а уровень рабочей зоны и подвижность в нем характеризуются именно низкими скоростями. Посему и вопрос какие ВР, тип, марка?
bsu
Спасибо за ответ. Хочется реализовать вот такую идею:

http://spbklen.ru/uslugi/proektirovanie/ventilyaciya/

(надеюсь не нарушаю ничьи авторские права). Линейные диффузоры планирую вот такие или аналогичные (см. файл).
Меня интересует устройство в целом такой конструкции и технология ее монтажа

Vik
С ТС, как и написал, общаться не буду,
а остальным заинтересованным в обсуждении хочу сообщить свое мнение о вложенных этим юношей файлах:

Подали свежий воздух в помещение бассейна снизу вдоль окон, вытянули сверху.
Т.е. из притока - сразу в вытяжку. Про снятие влажности я молчу, а дышать чем?

Ну, а картинки про диффузор напольный прямо свдетельствуют, что никакой это не диффузор, а просто решетка.
bsu
В любом случае спасибо за Ваше мнение.
seeker
Уважаемый Vik
В бассейнах подача воздуха снизу вдоль ограждающих конструкций - основная схема раздачи воздуха в индивидуальных (небольших) бассейнах. Незначительное количество людей, значительное количество воздуха необходимое для разбавления вредностей(влажность) и невысокий потолок позволяют снять проблемы свежего воздуха для дыхания людей.
А вот для аквапарков и больших бассейнов - есть проблема подачи свежего воздуха в область дыхания.
bsu
Уважаемый seeker,
а как эту штуку все же устанавливать ? Ясно, что этим специалисты заниматься будут, но сейчас производятся бетонные работы и хотелось бы в принципе технологию понять, чтоб чего нибудь лишнего не залить
seeker
Проше всего использовать напольные решетки, размещаемые в непосредственной близи от ограждаемых конструкций. Чтобы предотвратить затекание воды, разместить их выше уреза воды.