Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гринни
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе.
baniffaciy
Цитата(Гринни @ 3.10.2013, 19:01) *
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе.



СП 41-101-05 Читали?
там есть раздел 4
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать;
на
подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.

и про фильры тоже есть в том же СП
ivan-l-ing
Цитата(Гринни @ 3.10.2013, 17:01) *
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в каких случаях устанавливается грязевик помимо фильтра на тепловом вводе.

Открываете ТУ, звоните в теплоснабжающую и спрашиваете. Обычно ставлю на вводе за ним фильтр - стал ставить после замечаний гуптэка в регионах никто ничего против не имеет и замечаний убрать грязевик ни разу не было.
ДухВойны
Я ставлю грязевик только на подаче ТС. За ним фильтр. На обратке ТС тоже раньше ставил, но сейчас можно ограничиться фильтром перед узлом учета. Везде проходит такая схема. Ну и на обратке отопления обычно ставят грязевик, если есть наружные сети отопления, например в случае ЦТП.
J. Antonio
Если грязевик нормальный, выполненный по типовой серии (с сеткой и перегородкой) и убираетесь по габаритам (вес и размеры грязевика) то можно его поставить, в противном случае, толку мало будет. Сетчатый фильтр обязательно, с магнитной вставкой, сетку ставить с нормальной ячейкой.
Adic
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли какой ГОСТ на маркировку и изготовление грязевика?
Суть вот в чем:
Монтажники смонтировали ИТП и поставили грязевики вот такие в проекте указано просто - ТС-569-00.000-09 , но мне как эксплуатации не такая конструкция непонятна, как он установлен - вверхногами/вниз, откуда и куда проходит среда, какое давление, условный проход, т.к. отсутствует малейшая маркировка на корпусе. В паспорте также отсутствует схема установки (изготовлен по ТУ 3113-001-65753064-2010), хотя и написанно что "соответствует ПБ сосудов работающих под давлением (ПБ 03-576-03 )", но в них же сказанно четко (п.4.9.2.) что должна быть либо табличка либо маркировка электрографическим методом. Или мне пытаются втюхать какой-то "самовар"?)) Подскажите как быть в данной ситуации?И как обоснованно предъявить претензию?
Лыткин
Грязевик.
испытатель
Цитата(Adic @ 29.6.2015, 18:39) *
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли какой ГОСТ на маркировку и изготовление грязевика?
Суть вот в чем:
Монтажники смонтировали ИТП и поставили грязевики вот такие в проекте указано просто - ТС-569-00.000-09 , но мне как эксплуатации не такая конструкция непонятна, как он установлен - вверхногами/вниз, откуда и куда проходит среда, какое давление, условный проход, т.к. отсутствует малейшая маркировка на корпусе. В паспорте также отсутствует схема установки (изготовлен по ТУ 3113-001-65753064-2010), хотя и написанно что "соответствует ПБ сосудов работающих под давлением (ПБ 03-576-03 )", но в них же сказанно четко (п.4.9.2.) что должна быть либо табличка либо маркировка электрографическим методом. Или мне пытаются втюхать какой-то "самовар"?)) Подскажите как быть в данной ситуации?И как обоснованно предъявить претензию?

Есть же интернет http://satu.kz/p2345833-gryazevik-abonents...attributes.html
Сосуд не категорийный, никаких табличек не нужно!
Сетки на грязевиках давно не ставим т.к. после него есть удобный для прочистки сетчатый фильтр. Поменять сетку на грязевике весом до 100 кг. - эксплуатация расценивает как вредительство разработчиков.
Назначение грязевика - осаждение взносов и остановка инородных тел (бывает). Конструкция - уменьшение скорости потока в 10 раз и более за счет увеличения диаметра прохода - не менее чем в 3 раза.
Лыткин
На водяных фильтрах (грязевиках) должны быть воздушник и дренаж. Открывают его, как правило, сверху (раз в год).
испытатель
Дренажа, как правило, недостаточно, осадок бывает плотным и попадаются инородные тела. У нас с советских времен требуют лючки для прочистки с диаметром прохода руки - от Ду80.
Adic
Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 11:55) *
Есть же интернет http://satu.kz/p2345833-gryazevik-abonents...attributes.html
Сосуд не категорийный, никаких табличек не нужно!
Сетки на грязевиках давно не ставим т.к. после него есть удобный для прочистки сетчатый фильтр. Поменять сетку на грязевике весом до 100 кг. - эксплуатация расценивает как вредительство разработчиков.
Назначение грязевика - осаждение взносов и остановка инородных тел (бывает). Конструкция - уменьшение скорости потока в 10 раз и более за счет увеличения диаметра прохода - не менее чем в 3 раза.

1. Конструкция этой серии указана постом выше. А что за конструкция которую поставили-не понятно.
2. Даже на любом вентиле/фильтре ставят давление,проход, ну и направление среды. А здесь даже направление потока среды не указанно.
3. Есть ли у вас ссылка на паспорт чтоб его посмотреть конструктив?
испытатель
Цитата(Adic @ 30.6.2015, 13:01) *
1. Конструкция этой серии указана постом выше. А что за конструкция которую поставили-не понятно.
2. Даже на любом вентиле/фильтре ставят давление,проход, ну и направление среды. А здесь даже направление потока среды не указанно.
3. Есть ли у вас ссылка на паспорт чтоб его посмотреть конструктив?

Нет -не на всех, тем более проход Kvs, который к грязевику как относится?
Самое слабое место в такой конструкции большой фланец - посмотрите толщину по ГОСТ 12820-80 и будет вам максимальное давление.
Конструкция в 3D на ссылке. Вы туда хоть глянули?.
Nidermayer
Надо нам всем переходить с грязевиков на сепараторы шлама (типо SpiroVent) - штука куда эффективнее (по идее).