master211
21.10.2013, 11:11
Приветствую, коллеги. Кто-нибудь сможет объяснить, почему при компенсации реактивной мощности всегда повышается активная?
Khomenko_A_S
21.10.2013, 11:35
Наверное фразы : вектор напряжения "поворачивается так как надо"- будет недостаточно
Где у Вас стоит амперметр, показывающий увеличение потребления активной энергии? Или счетчик? Разберитесь со схемой измерения. Если у Вас в этом плане все в порядке, тогда у Вас прекомпенсация, вы реактивную энергию отдаете в сеть. Конденсаторная батарея генерирует больше реактивной энергии, чем надо Вашим электроустановкам, излишек уходит во внешнюю сеть. На амперметре ввода показания растут. Если есть возможность, отключайте ступени КУ, наблюдая одновременно за амперметром. Его минимальное показание - опримальный режим работы КУ.
Кстати, да!
Если счетчики электронные - раздобудьте софт, считайте мгновенные значения - увидите векторную диаграмму, сразу станет ясно, нет ли у вас перекомпенсации (а она, скорее всего, есть).
У меня вон на одном объекте - 2/3 нагрузки составляют светодиодные светильники и ПК (то есть импульсные блоки питания), остальное вентиляция (без частотников).
Дык мы генерируем реактивную мощность только в путь - утром (когда все включено, и еще темно) у нас cos(фи)=0,92...0,96 емкостной мощности!!! Нам впору вместо ККУ ставить "заклиненный" АСД, чтоб генерить индуктивную мощность...
Посмотрите в сторону "головы" для КРМ типа VMTEC и ей подобных
master211
7.11.2013, 14:28
Спасибо, разобрались. И счётчики на так были подключены, и КРМ не того номинала установлен рассчитан (перекомпенсация)
Roman_yaz
20.11.2013, 22:22
А как насчет регулировочного эффекта нагрузки?
Всем нам известно, что при увеличении мощности нагрузки напряжение в питающем узле проседает.
Компенсация реактивной мощности в данном случае может оказать медвежью услугу.
Полная компенсация влечет уменьшение рабочего тока электроустановки, что в свою очередь влечет повышение напряжения в питающем узле. И нагрузка, в свою очередь, возрастает. Из статических характеристик обобщенной нагрузки (шунтовой и двигательной тоже) следует, что при повышении напряжения на нагрузке увеличивается и потребляемая мощность.
Поэтому полная компенсация реактивной мощности должна сопровождаться организационными мероприятиями со стороны снабжающей организации. Как правило, эти мероприятия заключаются в переключении ПБВ в ТП в сторону уменьшения коэффициента трансформации.
Тогда и будет эффект от компенсации в рублях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.