22.10.2013, 12:56
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.
marishka270290
22.10.2013, 13:13
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:56)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.
Я,если честно не помню,но сама ставлю количество пожарных кранов в зависимости от длины пожарного рукава.
acklessnata
22.10.2013, 13:19
Все краны я расставила. Все зоны обслуживаются. Но кольцо удобно прокладывать так, что к нему подключаются напрямую не все краны. Некоторые я подключила на тупиковом ответвлении. Но тут мне сказали, что на тупике так можно установить не более двух кранов. А сылки на норм. документ не дали)). Я искала - не нашла. Но сомнения гложут теперь))
Fisher_dm
22.10.2013, 13:27
Девушки, девушки.....

в поиск ходите с начало, потом пишите вопросы, а то за краны на ответвлении можно и в мусорку угодить)))))
acklessnata
22.10.2013, 13:29
СП 30.13330.2012:
"5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12".
Возможно этот пункт применим в данном случае?
Простите, но я не нашла в поиске ответ на данный вопрос((
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 13:56)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.
В СП10 ответа нет. В СНиП 2.04.01-85 п.9.1. Есть ещё п.6.11, но он в отношении чисто пожарных стояков сформулирован нечётко.
Fisher_dm
22.10.2013, 13:55
acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье.
acklessnata
22.10.2013, 14:37
Цитата(Fisher_dm @ 22.10.2013, 16:55)

acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье.
Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы.
Спасибо BTS за участие
Nasosnik25
22.10.2013, 15:22
Сколькими пож.кранами тушим (рассчетное кол-во струй) - 1 или 2 или больше?
Fisher_dm
22.10.2013, 15:27
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:37)

Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы.
Спасибо BTS за участие
Извиняюсь, "кольцевой водопровод" и "ответвление" у меня ассоциировались с наружными сетями
Fisher_dm
22.10.2013, 16:03
jackson57
29.10.2013, 16:23
Западные друзья гидрантами называют и пожарные краны тоже. Посмотрите еще СП 5.13130, там про краны на спринклерных секциях. Тоже ограничение на тупике 12 шт. А если больше - нужна перемычка между секциями над узлами управления.