acklessnata
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.
marishka270290
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:56) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.

Я,если честно не помню,но сама ставлю количество пожарных кранов в зависимости от длины пожарного рукава.
acklessnata
Все краны я расставила. Все зоны обслуживаются. Но кольцо удобно прокладывать так, что к нему подключаются напрямую не все краны. Некоторые я подключила на тупиковом ответвлении. Но тут мне сказали, что на тупике так можно установить не более двух кранов. А сылки на норм. документ не дали)). Я искала - не нашла. Но сомнения гложут теперь))
Fisher_dm
Девушки, девушки..... rolleyes.gif rolleyes.gif в поиск ходите с начало, потом пишите вопросы, а то за краны на ответвлении можно и в мусорку угодить)))))
acklessnata
СП 30.13330.2012:
"5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12".

Возможно этот пункт применим в данном случае?

Простите, но я не нашла в поиске ответ на данный вопрос((
BTS
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 13:56) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.


В СП10 ответа нет. В СНиП 2.04.01-85 п.9.1. Есть ещё п.6.11, но он в отношении чисто пожарных стояков сформулирован нечётко.
Fisher_dm
acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье.
acklessnata
Цитата(Fisher_dm @ 22.10.2013, 16:55) *
acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье.


Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы.

Спасибо BTS за участие
Nasosnik25
Сколькими пож.кранами тушим (рассчетное кол-во струй) - 1 или 2 или больше?
Fisher_dm
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:37) *
Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы.

Спасибо BTS за участие


Извиняюсь, "кольцевой водопровод" и "ответвление" у меня ассоциировались с наружными сетями rolleyes.gif
Fisher_dm
Ссылка

Ссылка
jackson57
Западные друзья гидрантами называют и пожарные краны тоже. Посмотрите еще СП 5.13130, там про краны на спринклерных секциях. Тоже ограничение на тупике 12 шт. А если больше - нужна перемычка между секциями над узлами управления.