Считал системы водяного пожаротушения всегда как изложено в методике СП 5.13130.2009 (ну и ранее существовавших), тут чего то по голове стукнуло, а ведь частенько приходится на рядках устанавливать отводы чтоб поднять оросители до нормативного расстояния до перекрытия, в случае если потолки сложные трубу распределительной сети просто не кинуть как надо. Переваял свою считалку в экселе и тут выяснились некоторые странности, в случае если все оросители установлены на отводы одинаковой длины, то расход и давление при всех остальных одинаковых условиях падают:
без отводов:
http://floomby.ru/s1/pYT6PE
с отводами
http://floomby.ru/s1/YYT69b.
http://floomby.ru/s1/DYTbaT
Толи я туплю, толи чего в формулах намудрил... или всё правильно. Рассудите.