Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет температуры в помещении при тепловыделениях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sacred
Как посчитать температуру воздуха, которая будет в помещении? Приточный воздух = -26,С тепловыделения от оборудования 226,1 кВт
V помещения = 4550 м3
Evgeniy_K
а расход приточного воздуха какой?
Вечный студент
Сделать тепловой баланс помещения. А для этого нужен расход приточного воздуха, характеристики и размеры наружных ограждающих конструкций.
lovial
Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 8:50) *
Как посчитать температуру воздуха, которая будет в помещении? Приточный воздух = -26,С тепловыделения от оборудования 226,1 кВт
V помещения = 4550 м3

Обычный теплотехнический расчет с учетом тепловыделений. Потом повышаем/понижаем температуру в помещении (в расчете), пока теплопотери +теплопоступления не войдет в 0. Получаем искомое...
Да, в ТТР, естественно, считаем и ограждения с смежными помещениями (с учетом их температуры и т.д.)
Андрей 113
Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 9:50) *
Как посчитать температуру воздуха, которая будет в помещении? Приточный воздух = -26,С тепловыделения от оборудования 226,1 кВт
V помещения = 4550 м3

если грубо без учета потерь при нагреве и т.д., то так же как считаете нагрев воздуха в вентиляции, только неизвестная будет температура
Q=0.28*c*L*(t2-t1)*p, неизвестная t2.
если подставить Ваши значения, то через час будет 121,9 градусов
на 2 градуса в минуту увеличивается температура

Приточный воздух без подогрева подаете?????
Sacred
Да, без подогрева!
Андрей 113
Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 12:16) *
Да, без подогрева!

что за помещение? сколько воздуха?
дизельная какая нибудь
Sacred
Помещения трансформатора, расход 56820 м3/час
mandarin13
Цитата(Андрей 113 @ 15.11.2013, 10:56) *
если подставить Ваши значения, то через час будет 121,9 градусов

Вы на самом деле так полагаете?
gubanovalerchik
Да вы угараете. И так, при расходе воздуха 56820м3/ч при температуре -26оС тепловой баланс в помещении установится при разнице температур равной=Q/(c*L/3600*1,2)=12оC, другими словами в помещении при заданных параметрах средняя результирующая температура составит -14оС. Непонятно зачем такой бешенный воздухообмен. Я бы вам посоветовал производительность вентилятора определить для теплого периода с учетом теплопоступлений и высоты помещений, задаваясь температурой удаляемого воздуха и расчетной наружной по параметрам А. Не знаю, где эта подстанция находится, но сомневаюсь что 56 тыс кубов получится, думаю меньше раза в 2-3. А в зимний период включать/выключать вентилятор по датчику внутреннего воздуха (не более +15, например или любая другая уставка температуры, определяющая работоспособность трансформатора).
Alex2001
Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 8:50) *
Как посчитать температуру воздуха, которая будет в помещении? Приточный воздух = -26,С тепловыделения от оборудования 226,1 кВт
V помещения = 4550 м3


Если не секрет, сколько же ВА у самого трансформатора если он 226 кВт в тепло "превращает" ?
mandarin13
Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 12:32) *
при расходе воздуха 56820м3/ч при температуре -26оС тепловой баланс в помещении установится при разнице температур равной=Q/(c*L/3600*1,2)=12оC, другими словами в помещении при заданных параметрах средняя результирующая температура составит -14оС.

Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 08:50)
тепловыделения от оборудования 226,1 кВт


Т.е. теплопоступления от одного и того же оборудования в окружающую среду при температуре этой среды tв = -26*С и при tв = +26*С одинаковы?
Если приток +26, то Q/(c*L/3600*1,2) всё равно будет 12*C? И в помещении станет +38?
Странная Белка
Коллеги, может у кого есть программка под рукой, прикинуть температуру в помещении при 28 кВт теплопоступлений, приток 550 кубов с температурой +22, наружная температура +22. Площадь помещения 45 м2, высота 4.5 м. Аварийная Электрощитовая - просят посчитать насколько поднимется температура в помещении в аварийном режиме, когда чиллер выключится.
vadimk
Тут бы еще знать данные по теплопотерям - к, F ограждающих конструкций. Внутренние перегородки тоже.
Потом составляете тепловой баланс помещения Qтехн + (Cумма разных ограждений k*F*(tвн? - tнар))+ L*0,288*1,163*(tвн? - tпр22)=0
И выводите tвнутреннюю.
Для стены под солнцем ввести дополнительный перепад.
Но все равно результат будет приблизительным
Vano
Ира, пятница вечер нет под рукой.
И не видел таких программ, помню только был блок программ CoolPack.
http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigeration...y/coolpack.aspx
там в одном из блоков был расчет с комнатой холодильной - твоя тема

Название:
CoolPack 1.46

download_trans.gif Скачать

Описание: Очень интересный пакет прикладных программ, включает различные расчеты: теплопоступления в помещение, гидравлика фреонопроводов, расчет холодильных циклов, динамическое моделирование, и многое другое. Теплофизические свойства более 40 хладагентов, построение диаграмм (log(p)-h, T-S, h-s) + руководство пользователя в pdf формате

http://www.xiron.ru/component/option,com_r...ileinfo/id,104/
vadimk
Что то со знаками немного попутал. Но при нормальном утеплении потери тепла помещением через ограждения получаются небольшими. Основной получается ассимиляция тепла приточным воздухом.
Прикинул расчет, установившаяся температура около 100Гр. при 550м3/ч.

Хотя может и нельзя так. Но теплопоступления от электрооборудования вроде не пересчитываются по температуре внутреннего воздуха.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.