Цитата(ИнСи @ 13.1.2015, 4:02)

Ну и на том спасибо. Хотя в прочем вопрос : а почему форум ни чего не ответит? Откуда такая уверенность?
Потому что ситуация у каждого своя.
И не надо задавать дурацкие вопросы, на которые невозможно ответить.
Вам уже выложили каталог где все подробно расписано. Надо только голову приложить к этому.
Вот в чем смысл вопроса "а хватит ли толщины изоляции для компенсации"?
Берете и считаете.
Коэффициент удлинения приведен. Длину прямого участка, конкретный вид трубы и перепад температур для вашего конкретного случая все равно никто кроме вас не знает. Телепаты еще на каникулах.
Берете и считаете.
Получаете, что труба удлинится на 2мм. Хватит вам 8мм изоляции для компенсации такого удлинения? Или нет?
А если удлинится на 2см?
Ну и к чему тогда вопрос был?
Полипропиленовые трубы "как правило" должны быть замоноличены. Производители это не просто допускают, а еще и рекомендуют. Ибо тем самым обеспечивается механическая защита. Да и света прямого не будет. Они вообще говоря не настолько непрозрачны. Лишняя гадость ни к чему, да и пластик на солнце стареет быстрее.
Укладывается в ту же штрабу.
Надеваешь сверху изоляцию типа паролона толщиной милиметров 8 и крепишь в штрабе. И лучше не насмерть сразу замазывать бетоном, а той же пеной заделать. По крайне мере в стенах... Будет дополнительная свобода.
Ну и тип трубы соответствующий выбирать.
А вообще для отопления ППР далеко не оптимальный вариант. Особенно для тех же теплых полов. Стенки толстые, теплопередача плохая, нифига не гнется, удлиняется сильно, требует мехзащиты. На высоких температурах срок его жизни начинает падать в геометрической прогрессии.
Один геморрой и никакого удовольствия...
ППР хороший материал для разводки воды. А для отопления... только в низкотемпературном варианте если. И с радиаторами.