Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водяной или электрический калорифер в автомойке?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mariya_evd
Проектируем для военных гараж для хранения легковых и грузовых автомобилей с боксом автомойки. По расчетам ВК автомойка работает 1 час в сутки 104 дня в год т.е. 104 часа в год (за сутки 1 грузовая и 2 легковых машины). Площадь автоойки - 63 кв.м. Мы предусматриваем дежурное отопление до +5, а во время работы догреваем приточным воздухом до +18. Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?
sub4cus
Простите,а какая ваша точка зрения?
lovial
Цитата(mariya_evd @ 13.1.2015, 10:14) *
Проектируем для военных гараж для хранения легковых и грузовых автомобилей с боксом автомойки. По расчетам ВК автомойка работает 1 час в сутки 104 дня в год т.е. 104 часа в год (за сутки 1 грузовая и 2 легковых машины). Площадь автоойки - 63 кв.м. Мы предусматриваем дежурное отопление до +5, а во время работы догреваем приточным воздухом до +18. Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?

Отключение электричества - остановка циркуляции - разморозка и разрушение теплообменника и труб...
sub4cus
Цитата(lovial @ 13.1.2015, 9:38) *
Отключение электричества - остановка циркуляции - разморозка и разрушение теплообменника и труб...


Нормальный воздушный клапан с прорезиновыми створками и привод с возвратной пружиной. В помещение есть дежурное отопление.
mariya_evd
Наша точка зрения - установка электрических калориферов.
Chris
Цитата(sub4cus @ 13.1.2015, 8:48) *
Нормальный воздушный клапан с прорезиновыми створками и привод с возвратной пружиной. В помещение есть дежурное отопление.

Сервисники подсказывают, что эти резинки от мороза деформируются, и даже закрытый клапан начинает пропускать воздух. Поэтому в случае выключения света и остановке циркуляционного насоса, теплообменник все-равно может замерзнуть. Несколько дней назад случилась описанная мной ситуация, залило картинную галерею.
Может кто подскажет как можно дополнительно обезопасить водяной теплообменник? Заказчик предлагает поставить два запорных вентиля с электроприводами и реле протока. Приводы подключить через бесперебойник, чтобы в случае отключения света клапаны отсекли калорифер, и в случае его замораживания вода потекла только с теплообменника. Т.е. обойтись меньшими потерями. Понимаю что это не самый лучший вариант.
Wiz
Цитата
Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?

На ТУ по электрике или теплу. Узнать в каких из этих ТУ есть необходимый запас мощности на вентиляцию (нагрев воздуха) отсюда и плясать.

Цитата
Несколько дней назад случилась описанная мной ситуация, залило картинную галерею.

Ну вы знаете это как бы не аргумент, чтобы не применять водяной нагрев. В конце концов, если приточка размещается не венткамере с дренажом или трапом, а над головам людей и есть риски размораживания и просто протечки, то нужны обычные мероприятия по их локализации, например, установка поддона под калорифером с отводом в канализацию и пр.
Chris
Цитата(Wiz @ 13.1.2015, 11:11) *
Ну вы знаете это как бы не аргумент, чтобы не применять водяной нагрев.


Абсолютно не против их применения. И заказчиков не переубеждаю. Просто возникла такая ситуация, и думаю на будущее как поступать.
lovial
Место установки еще посмотрите... Если возле ворот в мойку - зимой при больших минусах и открывании ворот дежурные +5 в помещении могут не спасти.... Да и при закрытых воротах если будет сквозняк от створок в морозы в районе размещения труб и теплообменника...
mariya_evd
Спасибо всем! Заказчик согласился на установку электрических нагревателей.