Подарили мне пульт от Carriera, хочу приладить его к автоматики приточной установки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не смог найти в нете инструкцию подключения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Помогите, кто чем может, хотя-бы на словах.
coverart
А как Вы его приладите? По функционалу это термостат на холод/тепло и переключатель скоростей вентилятора на 3 скорости.
Да, надежность их хреновая, через 3-4 года работы с фанкойлом мрут как мухи.
Utatane Piko
Цитата(ggenn @ 1.2.2015, 17:32) *
[b]Подарили мне пульт от Carriera[/font][/color]

надо схемку подключения от него
coverart
В среду буду на работе, найду, выложу.
G_Ivan
У вас старая модель, сейчас все с экранчиками идут
Нашёл только близкое :
http://www.carrier.com.kw/pdf/PAP/Thermostats.pdf.
Utatane Piko
У термостатов для фанкойлов бывает несколько видов выхода и различные питающие напряжения.
Поэтому без схемки внешних подключений , конкретного этого термостата, трудно сказать как его подключить.


vsklokoch
Цитата(ggenn @ 1.2.2015, 17:32) *
Подарили мне пульт от Carriera, хочу приладить его к автоматики приточной установки.
Помогите, кто чем может, хотя-бы на словах.

Трехскоростные вентиляторы переключать - замечательно. А вот управлять нагревом - сильно спорно.
Пробовал такое делать с Электролюксовыми и Люфтберговыми пультами от фанкойлов - клиента бросает то в жар, то в холод.
Не стоит...
Я так понимаю, это пульт для четырехтрубного фанкойла? Что там в маркировке написано?
Цитата(Utatane Piko @ 2.2.2015, 16:00) *
У термостатов для фанкойлов бывает несколько видов выхода и различные питающие напряжения.
Поэтому без схемки внешних подключений , конкретного этого термостата, трудно сказать как его подключить.

Я так предполагаю, судя по букивкам на клеммниках - эта коробочка все-таки на 220V
L,N - питание, V1....V3 - скорости вентилятора (подходит только для трехскоростных вентиляторов). HC, RC - выходы на клапана тепло/холод.
(Че бы не посоветовать, сгорит-то не мое)
ЗЫ: Цена этому термостату 800 рублей в базарный день. Может, раз уж так хочется, купить новый (с красивым экранчиком) и с инструкцией?
Utatane Piko
V1... V3 можно регулировать скорость канального вентилятора или выходы спараллелить, если не нужно менять скорость.

ggenn
Спасибо!

Как прилажу обязательно отпишусь с фото.

Модель Carrier 33TA тип А
по стоимости можно сориентироваться здесь
Цитата(coverart @ 1.2.2015, 22:08) *
В среду буду на работе, найду, выложу.


Буду ждать ответа от coverart