Полная версия этой страницы:
Инфекционная больница
Добрый день! Делаю инфекционное отделение. По одну сторону коридора находится 7 инфекционных боксов,решили делать подачу воздуха в коридор и врезать клапаны избыточного давления в стены палат, вытяжку делать через отдельные каналы для каждого бокса. По другую сторону боксов находится процедурная,кабинет сестры и инголяторная. Вопрос в следующем,можно ли подавать воздух от приточной установки которая подает воздух в коридор или нужна отдельная приточная установка на эти 3 кабинета. Заранее спасибо
Вы подаете воздух в общий коридор где по одну сторону боксы по другую кабинеты, а также устраиваете подпор приточного воздуха в коридоре. Часть воздуха будет поступать в боксы, а другая часть все равно попадет в кабинеты (при открывании дверей), выходит что смысла в отдельной приточной установке нет. Возможно лучше сделать ответвления от приточного воздуховода коридора в эти кабинеты и вытяжку.
А для чего клапаны избыточного давления?
Если честно я не вижу смысла в клапанах избыточного давления,но другой коллега настаивает на них)) Вот и я думаю что смысла от 2-х установок нет,все равно все из коридора попадет в кабинет
Смысл в клапанах - отсутствие перетока воздуха между боксом и коридором в случае открытия окон, дверей и т.д.
Но не лучше ли будет в этом случае применить лепестковый обратный клапан? Смущает каким образом настраивать и подбирать КИД, чтобы обеспечить направление движения воздуха из коридора в бокс. Ну и работает ли КИД как обратный клапан и насколько он герметичен - в каталоге Веза таких данных нет.
процедурные, кабинет, инголяторная, боксы - эти помещения нельзя объединять в одну систему, как по вытяжке так и по притоку.
Боксы инфекционные вообще отдельно от всего. Приток и вытяжка в шлюз (+5/-5 крат) и палату (80 м3/ч на койку), из санузла вытяжка + приток в коридор по балансу (другой системой). (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.19 ) + устройства обеззараживания воздуха на вытяжку(есть например у NED или ТИОН)
В процедурные нужна отдельная приточка с кондиционированием, надо поддерживать влажность не более 60%, ВРУ с фильтрами Н13 (СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 6.10), обеззараживание воздуха. Вытяжка так же отдельно от всего. Кратность в зависимости от того какая процедурная, септическая/асептическая, может быть как преобладание притока так и вытяжки. см санпин
Кабинет сестры +60/-60 м3/ч на человека
Инголяторная - по этому помещению лучше уточнить у технолога, наши дают +2/-3 кратность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.