Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование производства клея
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vika369
Доброго дня!!

имеется помещение, в котором производится клей и какая-то клеевая пленка. Помещение категории А. Местные отсосы, общеобменная вентиляция присутствуют, но в рабочей зоне (именно там где находятся люди бОльшую часть рабочей смены) температура достигает 40 градусов. В существующую приточку секцию охлаждения поставить нет возможности.
Допускается ли установка, например крышного кондиционера? 7.4.4.(г) из СП говорит что рециркуляция не допускается, но это именно в разделе Расход приточного воздуха.
У нас кондиционирование. и как его правильно организовать?

буду благодарна за советы!
Skaramush
СП60:
Цитата
3.30. Рециркуляция воздуха: подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;

ast
Рециркуляция-это когда вы часть приточного воздуха возвращаете обратно. У вас есть приточно-вытяжная система на прямоток, т.е. без рециркуляции. А оставшиеся теплоизбытки удалите канальным кондиционером. Только это будет канальник не в прямом смысле слова: внутренний блок -вентиляторная секция во взрывобезопасном исполнении с фильтром и фреоновым охладителем, (с одной стороны -забор воздуха, с другой раздача). А наружный блок- обычный ККБ на кровле или на стене. И все у вас будет ОК!
Skaramush
Ну, или крышной. В исполнении "Ex", если получится таковой найти.
Vika369
Цитата(ast @ 4.6.2015, 12:05) *
Рециркуляция-это когда вы часть приточного воздуха возвращаете обратно. У вас есть приточно-вытяжная система на прямоток, т.е. без рециркуляции. А оставшиеся теплоизбытки удалите канальным кондиционером. Только это будет канальник не в прямом смысле слова: внутренний блок -вентиляторная секция во взрывобезопасном исполнении с фильтром и фреоновым охладителем, (с одной стороны -забор воздуха, с другой раздача). А наружный блок- обычный ККБ на кровле или на стене. И все у вас будет ОК!



СПАСИБО!
Все поняла))

Цитата(Skaramush @ 4.6.2015, 12:08) *
Ну, или крышной. В исполнении "Ex", если получится таковой найти.



Спасибо!
но я не поняла о чем вы))
Skaramush
Если надумаете ставить крышной кондиционер, исполнение его должно быть взрывобезопасным, категория "Ех". Могут найтись, но под спецзаказ и с серьёзной стоимостью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.