MaDoW
Столкнулся с такой проблемой.
Имеется гостиница с длинным коридором, в котором тянется воздуховод с отводами в с/у.
По СП 7.13130.2013, п. 6.10.:
пункт А не подходит, пункт Б подходит.
Получается по коридору нельзя тянуть воздуховод, так? Обязательно на тех этаж с воздушными затворами?

И дальше в этом же пункте:
Цитата
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;



Т.е. и воздушные затворы нужны и клапаны? Оо
ИОВ
Похоже, только Вам понятен Ваш вопрос, поэтому вряд ли будет внятный ответ. Вообще-то, грамотно и понятно зАданный вопрос - уже надежда на грамотный ответ
MaDoW
Вроде понятно написал..



Можно ли делать так вытяжку? Как будет действовать СП 7.13130.2013, п. 6.10?
ИОВ
Если бы понятно, Вам бы уже давно ответил кто-нибудь
Конечно можно. Вы просто, оказывается, не понимаете, что такое "горизонтальный коллектор"!
СП 60, п.3.17
Цитата
коллектор: Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.