Цитата(-BuTeK- @ 23.6.2015, 18:48)

В приложении Г, пункт Г2 идет учет вентиляционного воздуха. Читайте внимательнее.
По сути эта инфильтрация и есть вентиляция. Вы же тратите энергию на нагрев воздуха. А как этот воздух попал - естественным путем или механическим, не суть важно, главное не забыть учесть рекуперацию, для учета экономии.
Огромное спасибо! Действительно, был невниматерен. В оправдание могу лищь отметить, что в тексте документа так и не нашел ссылки на это обязательное приложение.
Некоторые положения упомянутого приложения заставили задуматься.
1. Отменяют ли с 01.07.2015 нормы, изложенные после формулы Г4 Приложения Г Строительных правил 50.13330.2012 все ранее действовавшие и закрепленные в многочисленных СНиПах и СП значения? (как пример, ранее для школьного класса ориентировался на количество людей и "по-душный" воздухообмен, а теперь достаточно взять площадь 60 м2 помножить на 7 и проектировать приточку?)
Или методика Приложения Г создана исключительно для оценки энергоэффективности, а на экспертизу надо нести иные цифры? 2. Положения по рекуперации обсуждать не хочется. Авторы документа, видимо, по наивности считают, что эффективность рекуператора зависит от "дырявости" стен. К счастью это не так. Эффективность РЕКУПЕРАЦИИ зависит от плотности стен, но отнюдь не обращается в нуль при упомянутых в документе значениях.
Могут специалисты дать пояснения по первому вопросу?