Alex_77
Коллеги! Внесите ясность, почему нормативными документами требуется установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов в воздуховодах. Как я понимаю, НО клапан закрывается только при подаче питающего напряжения, а при пожаре напряжение отключается. Логичнее в таком случае использовать НЗ клапан с приводом с возвратной пружиной, который при пожаре автоматически перекрывает воздуховод.
ИОВ
Речь идёт о терминологии назначения клапанов. Читайте СП 7:
Цитата
3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:

- нормально открытый (закрываемый при пожаре);

- нормально закрытый (открываемый при пожаре);

- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).