Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индукционный котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Rocker
Всем привет.
У кого есть опыт использования индукционного котла на отопление? Поделитесь опытом пожалуйста
испытатель
Два котла "Сибтехномаш" отработали в соседской конторе три сезона. Никаких особых головняков не слышал.
Лыткин
Цитата(Rocker @ 23.7.2015, 20:07) *
Всем привет.
У кого есть опыт использования индукционного котла на отопление? Поделитесь опытом пожалуйста

Индукционный это когда электроды опущены в воду? На невской воде не работает, приходилось через грязевик соду добавлять (Na2HCO3).
пананан
Лен. область. Братские котлы мощностью 250кВт. Работают бес проблем около больше 15лет , только электроды чистить не забывайте smile.gif
awlan
Цитата(Лыткин @ 24.7.2015, 13:36) *
Индукционный это когда электроды опущены в воду? На невской воде не работает, приходилось через грязевик соду добавлять (Na2HCO3).


Не надо путать индукционный, о чем спрашивает ТС, с электродным.
испытатель
Их, кстати, не так много на рынке. Естественно, к электродным никакого отношения не имеют.
proff28
Тема интересная, сам не сталкивался, может у кого то опыт есть?
Себастьян
Индукционный котел- самый экономичный из всех электронагревателей. Срок службы до 50 ти лет без необходимости менять какие либо элементы.
Буду скоро ставить пару котлов в 2х зданиях. Тяжелы правда, и дороже. Но в пересчете на 50 лет очень экономично.
Котел работает за счет индуктивной катушки, создающей переменное магнитное поле, использующей ток частотой 50 Гц. Металлическая система лабиринтов, интенсифицирующих теплообмен, нагревается за счет перемагничивания и практически без потерь передает выделяющуюся энергию теплоносителю. Вихревые токи и все такое.
Галиев
Цитата(Себастьян @ 22.4.2016, 18:27) *
Индукционный котел- самый экономичный из всех электронагревателей. Срок службы до 50 ти лет без необходимости менять какие либо элементы.
Буду скоро ставить пару котлов в 2х зданиях. Тяжелы правда, и дороже. Но в пересчете на 50 лет очень экономично.
Котел работает за счет индуктивной катушки, создающей переменное магнитное поле, использующей ток частотой 50 Гц. Металлическая система лабиринтов, интенсифицирующих теплообмен, нагревается за счет перемагничивания и практически без потерь передает выделяющуюся энергию теплоносителю. Вихревые токи и все такое.

Ага! Как то раз электрики решили щи разогреть на двух лезвиях, плитка сгорела, долго потом капусту со стен собирали. clap.gif
tiptop
Цитата(Себастьян @ 22.4.2016, 18:27) *
использующей ток частотой 50 Гц. Металлическая система лабиринтов, интенсифицирующих теплообмен, нагревается за счет перемагничивания и практически без потерь передает выделяющуюся энергию теплоносителю. Вихревые токи и все такое.

Преобразование электрической энергии в тепловую "практически без потерь"...
Как же меня умиляют такие фразы. rolleyes.gif

Несомненно, это достижение! Наверное, все там говорят, что котёл - "достойный". biggrin.gif
пананан
Ну, в принципе, у электрического котла наиболее высокий КПД. Другое дело, что электричество дорогое...........
tiptop
Цитата(пананан @ 25.4.2016, 9:51) *
Ну, в принципе, у электрического котла наиболее высокий КПД.

КПД?! blink.gif
Электричество преобразуется в тепло ПОЛНОСТЬЮ!!!

Другое дело, если рассматривать "потери тепла в окружающую среду", то, наверное, у индукционного котла эта величина выше, чем у других типов электрокотлов?

Или нет?
BIONDER
Цитата(tiptop @ 23.4.2016, 17:07) *
Преобразование электрической энергии в тепловую "практически без потерь"...
Как же меня умиляют такие фразы. rolleyes.gif

Несомненно, это достижение! Наверное, все там говорят, что котёл - "достойный". biggrin.gif

Еще есть электрокалориферы которые экономят Эл. энергию, в рекламе показывали, до 40%.
пананан
Цитата(tiptop @ 25.4.2016, 10:05) *
КПД?! blink.gif
Электричество преобразуется в тепло ПОЛНОСТЬЮ!!!

Другое дело, если рассматривать "потери тепла в окружающую среду", то, наверное, у индукционного котла эта величина выше, чем у других типов электрокотлов?

Или нет?


Ну, КПД 100% как-то слишком blink.gif
Берем первый попавшийся тэновый котел. 96%.
jota
Путаете понятия: сам элемент и котёл. Элемент передаёт всю энергию рабочему телу - воде. Котёл часть этой энергии рабочего тела передаёт другим частям и в окружающую среду. Поэтому кпд элемента 1, а котла с элементом - меньше 1.
MC-Anvil
Ага. Второй закон термодинамики никто не опроверг. И вселенную ждет тепловая смерть.
KGP1
Цитата(jota @ 25.4.2016, 12:41) *
Путаете понятия: сам элемент и котёл. Элемент передаёт всю энергию рабочему телу - воде. Котёл часть этой энергии рабочего тела передаёт другим частям и в окружающую среду. Поэтому кпд элемента 1, а котла с элементом - меньше 1.

КПД индукционного элемента все равно меньше 1, т.к. имеется нагрев катушки, cos фи и пр. Относительная инерционность элемента скорее ниже чем у ТЭНа, но все зависит от конструкции того и другого
Meleon
Цитата(MC-Anvil @ 25.4.2016, 13:08) *
Ага. Второй закон термодинамики никто не опроверг. И вселенную ждет тепловая смерть.

ага, это точно dry.gif
dvortsov
Цитата(Meleon @ 3.5.2016, 17:12) *
ага, это точно dry.gif

Один очень продвинутый главный инженер у нас в крупном ТЦ поставил ВИНы (вихревые индукционные нагреватели), был очень доволен ими. Правда не так давно они бабахнули от души, половину теплового узла подкоптили. Ребята, которые видели съемки камер наблюдения грят вспышка была офигенная. Так что кто подключать будет электрическую часть, пусть уж посерьезнее к этому отнесется... =)
Себастьян
Цитата(tiptop @ 25.4.2016, 10:05) *
КПД?! blink.gif
Электричество преобразуется в тепло ПОЛНОСТЬЮ!!!

Другое дело, если рассматривать "потери тепла в окружающую среду", то, наверное, у индукционного котла эта величина выше, чем у других типов электрокотлов?

Или нет?

Конечно, есть лукавство в маркетинговом слогане. Потери в окруж. среду... куда от них денешся. Хотя есть конструкции тульского завода, там кажись поток омывает "индуктор", который в центре, соответственно потери уменьшены.
Прельщает долговечность .
Имеет место так же и скорость передачи тепла воде как сказано выше, по сравнению с ТЭНами. Так же ТЭН зарастает постепенно и этот процесс более активный, чем зарост каналов в индукторе.
Но для себя, для дома экономия наверно- копейки, особенно если вода чистая, например как у нас, байкальская.
LEOR
Самыми большими недостатками индукционных котлов в сравнении с ТЭНовыми и электродными можно считать вес, габариты и стоимость. Во всем остальном сплошные плюсы clap.gif .Лет пятнадцать назад устанавливали на подогрев бассейна. Электробезопасность - 100%, нечувствительность к загрязнению воды и хим. составу, Практически мгновенный нагрев проточной воды.При мне проработали 4 года - никаких нареканий, обслуживание - промывка контура, а так как сечение достаточно большое и материал _ нержавейка, то отложений и накипи практически никаких. Запомнился слоган на паспорте(производитель вроде бы какой то новосибирский завод) "СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - С ВОДОЙ - 100 ЛЕТ, БЕЗ ВОДЫ - 5 МИНУТ" biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.