Alex_77
Коллеги, подскажите пожалуйста, огнезадерживающие клапана надо монтировать в стене или можно рядом? Каким нибудь нормативом это регулируется?
zenat
Цитата(Alex_77 @ 31.7.2015, 8:46) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, огнезадерживающие клапана надо монтировать в стене или можно рядом? Каким нибудь нормативом это регулируется?

думаю регламентируется логикой. если вы клапан ставите около стены, то воздуховод от клапана до противопожарной стены придется покрыть огнеупорной изоляцией.
думаю как то так....
colius
Цитата(Alex_77 @ 31.7.2015, 8:46) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, огнезадерживающие клапана надо монтировать в стене или можно рядом? Каким нибудь нормативом это регулируется?
СП7.13130.2013 "6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия."
PINK FLOYD
У клапанов есть 2 исполнения, одно канальное, просто вешается в воздуховод, второе один конец клапана вмуровывается в стену
zenat
Цитата(PINK FLOYD @ 31.7.2015, 15:28) *
У клапанов есть 2 исполнения, одно канальное, просто вешается в воздуховод, второе один конец клапана вмуровывается в стену

думаю тут вы ошибаетесь......
ТГВик
Всегда замуровывал клапаны НО в стену, но так, чтобы можно было достать до привода рукой и в случае чего открыть вручную. Учтите этот момент, тем более, если никогда с этим устройством не доводилось работать.
Злой
Добавлю: закупай ОЗК со смотровым лючком. При заделке в стену, помимо привода нужен доступ к лючку для визуального осмотра.
У меня были случаи, при которых ОЗК не открывались, т.к. рабочий элемент задевал за саморезы, которыми были зафиксированы шинорейки фланцев.
Есть, конечно, АСУ, но и тут есть нюансы с перегоревшими лампочками и т.п.