Андрей 113
Уважаемые специалисты, приветствую!
Есть здание химчистки-прачечной высота 7 метров. Внутри пространство разделено перегородками на помещения, высота перегородок 3 метра. Считаю воздухообмен. Вопрос: при расчете объема помещений какую высоту брать, 6 метров или 3 метра?
Composter
если по кратности то 6 метров
сп 60
Приложение И
в) по нормируемой кратности воздухообмена
L= Vр * n
n - нормируемая кратность воздухообмена, ;
Vр - объем помещения, м3; для помещений высотой 6 м и более следует принимать
Vр = 6* A
ast
Если проемы между помещениями более 2 м2, то это считается как одно помещение.
ИОВ
Цитата(ast @ 18.8.2015, 8:49) *
Если проемы между помещениями более 2 м2, то это считается как одно помещение.

Не совсем так! СП 7
Цитата
6.2 ...
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

А у ТС вообще задача обеспечить нормируемый воздухообмен в каждом отсеке общего зала с перегородками не на полную высоту
Андрей 113
Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 8:57) *
Не совсем так! СП 7

А у ТС вообще задача обеспечить нормируемый воздухообмен в каждом отсеке общего зала с перегородками не на полную высоту

Точно. По кратности воздухообмена получилось: цех химчистки площадь 140м2 (3 машины химической чистки закрытого цикла) расход получился 9700м3/ч, а при трех метрах высоты в 2 раза меньше
ИОВ
Цитата(Андрей 113 @ 18.8.2015, 10:04) *
Точно. По кратности воздухообмена получилось: цех химчистки площадь 140м2 (3 машины химической чистки закрытого цикла) расход получился 9700м3/ч, а при трех метрах высоты в 2 раза меньше

А кратности откуда берёте? Есть ли задание от ТХ для ОВ, что там написано о требованиях к вентиляции отсеков?
Если пользуетесь справочным пособием "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения" к СНиП 2.08.02-89, то обратите внимание на п. 3.1. Т.е. рекомендуемые в табл. 15 кратности относятся к помещениям высотой 3,3-3,6 м. Поэтому, полагаю, и Вам стОит определять воздухообмен по кратностям для высоты порядка 3,6 м
Андрей 113
Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 11:09) *
А кратности откуда берёте? Есть ли задание от ТХ для ОВ, что там написано о требованиях к вентиляции отсеков?
Если пользуетесь справочным пособием "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения" к СНиП 2.08.02-89, то обратите внимание на п. 3.1. Т.е. рекомендуемые в табл. 15 кратности относятся к помещениям высотой 3,3-3,6 м. Поэтому, полагаю, и Вам стОит определять воздухообмен по кратностям для высоты порядка 3,6 м

Откуда в наше время, да в такой глухой деревне технолог разбирающийся в подобном оборудовании). Да, по СНиПу и смотрю. Попробую связаться с изготовителями российского аналогичного оборудования, может что подскажут по вредностям или рекомендации какие дадут.
Спасибо за помощь, если что наверно так и приму 3,6 метра.