Цитата(igor-gazkombud @ 3.2.2016, 0:44)

только чем кардинально отличается расчет с попутным течением и тупиковых систем не понимаю. С попутным течением даже проще будет - считаешь одно кольцо, и все кольца через каждый прибор будут одинаковые, систему не надо ни увязывать, ни балансировать после монтажа.
Это распространенное большое заблуждение. Кольца в реальной (а не теоретически идеальной со всеми одинаковыми ОП) попутке имеют РАЗНОЕ сопротивление. И их также нужно увязывать. И не после монтажа, а расчетом преднастроек балансировочной арматуры при гидравлическом расчете.
В показанной же схеме, на подаче в ОП стоят (насколько понял) термоклапаны без преднастроек (и возможно, с не повышенном как необходимо, гидросопротивлением). Тогда на обратке ОП должны быть установлены балансировочные клапаны. А установлены шаровые краны. Поэтому сбалансировать систему (увязать кольца) будет практически нечем и невозможно (балансировать же систему обычными шаровыми кранами - это бестолковое занятие для мазохистов).
Цитата(igor-gazkombud @ 3.2.2016, 0:44)

Повторюсь, на мой взляд схема - отличная, уверен на 90%, что будет работать даже при естественной циркуляции, т.к. подача верхняя+естественное давление создаваемое при остывании теплоносителя направлено в сторону движения теплоносителя, и что там проверять на наличие циркуляции, и что подозрительного, как писали выше, я не понимаю.
Извините, но если уверены, что схема отличная, и, тем более, будет работать в ЕЦ, значит гидравлику вообще не понимаете. И никогда не рассчитывали гидросопротивление колец. И уж тем более не рассчитывали преднастройки балансировочной арматуры. Про авторитеты, и остывание теплоносителя в трубах - уже вообще, наверное не слышали.
В показанной схеме, даже для ПЦ диаметры магистралей маловаты (ПП25 - это где-то ду 16,6 мм). При такой длине контуров, как раз на средних ОП перепады могут сильно просесть. Почитайте еще, что такое авторитеты термоклапанов.
Да и в показанной схеме, режим котла, скорее всего нужно будет считать как 75/60 или даже 70/60 (для неконденсационных котлов). Т.е на первый ОП подача будет приходить около 70 градусов, а на последний - хорошо, если 55. В результате и обратка на котле может быть ниже +60 (что нехорошо для неконденсационных котлов и запрещено для некоторых чугунных котлов) и стоимость ОП вырастет процентов на 20-50 по сравнению с тупиковой схемой.
Внутрипольный конвектор стоИт в самом конце длиннющего попутного контура седьмым (даже восьмым) по счёту. И если на него теплоноситель будет приходить с температурой +55 градусов, то теплоотдача его будет пшиковая. И если увеличивать типоразмер конвектора до достаточности теплоотдачи в режиме 55/45/22, то его стоимость станет уж совсем астрономическая.
Далее, подводку к ОП незачем делать ПП25мм, и уж тем более ставить арматуру на 3/4". Это просто деньги - выброшенные на ветер.
И автовоздухоотводчики не там установлены. Если уж и использовать эту неверную схему, то их нужно ставить на спусках магистралей обратки.
Вообще, начинать нужно "от печки". Знать какой будет котёл, и какой потребуется ему наиболее оптимальный режим. А уже потом, исходя из нужного массового расхода, думать осилит ли котловой насос (или внешний) величину нужного расхода и какой потребуется располагаемый напор. И не будет ли кавитации на термоклапанах при слишком мощном насосе.