Уважаемые специалисты, прошу помочь мне разобраться в одном вопросе. Ломаем над ним голову не первый день и не можем прийти к решению.
Есть здание с электрооборудованием, выделяющим тепло. Для утилизации этого тепла сделана механическая приточно-вытяжная вентиляция с приточной шахтой, коробами под оборудование и вытяжными решётками. Эксплуатируется это всё в условиях крайнего севера (температура зимой расчётная -43, минимальная -53).
Так вот при таком наборе оборудования выпадает конденсат даже в приточном воздуховоде, который стоит на улице, и в коробе, всё это капает на электрику! При этом влаговыделений нет, воздух один и тот же с крошечным влагосодержанием, нагрев исключительно поверхностный, людей в здании не бывает.
Может быть кто-то подскажет, откуда вообще в такой системе может взяться конденсат и каким образом исключить его выпадение? Самое главное, откуда он в холодном приточном воздуховоде на улице? Нагрелся в вентиляторе, а потом выпал при той же температуре, при которой был растворён? И откуда влага взялась на вытяжном участке? Мы ведь нагрели сухой воздух, но не увлажнили его.