pepyako
Уважаемые специалисты, прошу помочь мне разобраться в одном вопросе. Ломаем над ним голову не первый день и не можем прийти к решению.

Есть здание с электрооборудованием, выделяющим тепло. Для утилизации этого тепла сделана механическая приточно-вытяжная вентиляция с приточной шахтой, коробами под оборудование и вытяжными решётками. Эксплуатируется это всё в условиях крайнего севера (температура зимой расчётная -43, минимальная -53).

Так вот при таком наборе оборудования выпадает конденсат даже в приточном воздуховоде, который стоит на улице, и в коробе, всё это капает на электрику! При этом влаговыделений нет, воздух один и тот же с крошечным влагосодержанием, нагрев исключительно поверхностный, людей в здании не бывает.

Может быть кто-то подскажет, откуда вообще в такой системе может взяться конденсат и каким образом исключить его выпадение? Самое главное, откуда он в холодном приточном воздуховоде на улице? Нагрелся в вентиляторе, а потом выпал при той же температуре, при которой был растворён? И откуда влага взялась на вытяжном участке? Мы ведь нагрели сухой воздух, но не увлажнили его.
WAKO
Вы бы схемку что ли нарисовали, а то объяснение какое то сумбурное. Где выпадает конденсат, внутри или снаружи воздуховода? Какой перепад температур в месте выпадения конденсата? Что такое по Вашему крошечное влагосодержание?
Вот это совсем не понял:
"Нагрелся в вентиляторе, а потом выпал при той же температуре, при которой был растворён?" ???
Зольников Михаил
Можно попробовать снять с проблемного воздуховода теплоизолояцию, обмотать греющим кабелем и опять укутать теплоизоляцией.
pepyako
Цитата(WAKO @ 6.4.2016, 12:17) *
Вы бы схемку что ли нарисовали, а то объяснение какое то сумбурное. Где выпадает конденсат, внутри или снаружи воздуховода? Какой перепад температур в месте выпадения конденсата? Что такое по Вашему крошечное влагосодержание?
Вот это совсем не понял:
"Нагрелся в вентиляторе, а потом выпал при той же температуре, при которой был растворён?" ???


Картинку прикладываю, всё это - здание из сэндвич-панелей, разрез. Места конденсации обозначены, все находятся внутри. Перепад температур не измеряли, температуру поверхности тоже (но естественно она равна или выше наружной температуры). Зимой внутри поддерживается минимум +5 градусов за счёт рекуперации (не указана на схеме). Крошечное влагосодержание - при температуре -43 гр. С и влажности 81% оно составляет менее 0,1 г/кг.

Конденсат выпадает при охлаждении ранее нагретого влажного воздуха, единственный источник нагрева - вентилятор, но прибавляет он 1-1,5 градуса максимум.

Цитата(Зольников Михаил @ 6.4.2016, 12:57) *
Можно попробовать снять с проблемного воздуховода теплоизолояцию, обмотать греющим кабелем и опять укутать теплоизоляцией.


Воздуховод - это часть здания (см. схему), снять изоляцию невозможно, стены состоят из неё. Непонятно откуда вообще может взяться влага при d<0,1 г/кг, да ещё и при нагреве.
WAKO
А где тут рекуператор?
По Вашей схеме конденсата быть не должно т.к. конденсация происходит при соприкосновении воздуха с более холодными поверхностями, т.е. температура воздуха должна быть выше температуры поверхности на которой выпадает конденсат.
Возможно конденсат из рекуператора.
pepyako
Цитата(WAKO @ 6.4.2016, 15:09) *
А где тут рекуператор?
По Вашей схеме конденсата быть не должно т.к. конденсация происходит при соприкосновении воздуха с более холодными поверхностями, т.е. температура воздуха должна быть выше температуры поверхности на которой выпадает конденсат.
Возможно конденсат из рекуператора.


Вот схема с полной рекуперацией, она регулируется клапанами, т.е. бывает стопроцентной и частичной.
Для конденсации также необходима определённая влажность воздуха, а он что на улице сухой, что после нагрева. Откуда влага - непонятно.
WAKO
Насколько я понимаю у вас не рекуперация, а рециркуляция.
Предполагаю что при режиме полной или частичной рециркуляции теплый воздух из помещения может соприкасаться с холодными стенками приточного канала, например с наружной стеной, могут в этой стенке быть мостики холода.
Возможно также при увеличении % рециркуляции стенки шахты охлажденные поступавшим ранее холодным воздухом начинают обдуваться теплым воздухом и на них выпадает конденсат.
Для образования конденсата необходимо в основном сочетание двух факторов (давление и прочее опускаем), влажности и разницы температур. Практически при любой влажности воздуха могут наступить условия выпадения конденсата, ну за исключением нулевой влажности, но такого в реальных условиях не бывает.
Найдите в сети расчет точки росы и посчитайте при каких условиях у вас будет образовываться конденсат.
Cryos
А какой материал утеплителя сандвич-панелей. И как давно сооружение построено? Может быть Вы добываете воду из утеплителя? Я бы для начала тупо проверил влажность в обслуживаемом помещении, в воздуховоде итд
pepyako
Господа, спасибо за помощь!
Как оказалось, нет там никакого секрета, банально осадки попадают через приточную решётку, дальше часть тает, часть испаряется и на холодных поверхностях выпадает конденсат. Против физики не попрёшь, при той же температуре поверхности только более влажный воздух мог давать конденсат.