Tania222
Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться
Composter
вы бы лучше нарисовали. мне кажется вы не совсем понимаете как должен быть подключен транзит перечитайте это сообщение и ссылку в нем http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312630
ИОВ
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 9:02) *
Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться

Вопрос совсем в другом - на каком основании нарушены нормы по размещению вентоборудования ?
Оборудование следует устанавливать в соответствии с п. 7.9.1 СП 60. При нормативной установке оборудования Ваш вопрос и возникнуть не может!
Kasper
Да и воздуховод длиной 150 метров так себе решение.
ceril
если он проходит через помещение, где нет притока (вытяжки), часто история с помещениями с разными категориями пожарной опасности
ИОВ
Цитата(Kasper @ 9.11.2017, 11:54) *
Да и воздуховод длиной 150 метров так себе решение.

Мы не знаем подробностей планировочных решений объекта, хотя ненормативное размещение вентустановки, со всеми вытекающими последствиями и нарушениями норм, уже настораживает.
Tania222
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 9:02) *
Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться



Цитата(ИОВ @ 9.11.2017, 10:13) *
Вопрос совсем в другом - на каком основании нарушены нормы по размещению вентоборудования ?
Оборудование следует устанавливать в соответствии с п. 7.9.1 СП 60. При нормативной установке оборудования Ваш вопрос и возникнуть не может!

Я не вижу в нормативной литературе запретов на такое расположение оборудования. Что получается оборудование можно размещать только в обслуж. помещениях, венткамерах и на кровле?
ИОВ
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 15:11) *
Я не вижу в нормативной литературе запретов на такое расположение оборудования. Что получается оборудование можно размещать только в обслуж. помещениях, венткамерах и на кровле?

Странно, что не видите! newconfus.gif - нормы не пытаются угадать и запретить больные фантазии горе-проектировщиков. В нормах указано, где можно размещать вентоборудование:
Цитата
7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:

а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;

б) на кровле и снаружи здания

А в Вашем случае открытое размещение в цехе вентустановки, обслуживающей не цех, а совсем другое помещение, нормам не соответствует.