Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не работает привод Regin Aqt1000a - 1r
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Mefestofil
Имеется приточная установка с водяным калорифером. Контроллер Сorrigo e15d-v, кзр REGiN AQT1000A - 1R. При пуске установки в работу на контроллере отображается 100% открытие клапана, прогрев калорифера. Но привод не реагирует, стоит в закрытом положении. На самом приводе нет кнопки сброса reset, только DIP переключатели. Напруга на приводе есть. Что сделать чтоб он заработал?
crm00168
Сначала надо напряжения на нем померить, потом проверить дип-переключатели, если привод стоит в крайнем положении , то можно переключить на реверс и посмотреть , что происходит.
airwave
Поменять привод.
Он одноразовый, как контрацептив.
Mefestofil
Цитата(crm00168 @ 19.11.2018, 22:53) *
Сначала надо напряжения на нем померить, потом проверить дип-переключатели, если привод стоит в крайнем положении , то можно переключить на реверс и посмотреть , что происходит.

То есть переключиться на реверс, поменять полярность проводов? Правильно понял?

Цитата(airwave @ 20.11.2018, 0:03) *
Поменять привод.
Он одноразовый, как контрацептив.

Поменять привод всегда успею rolleyes.gif Было бы лучше этот наладить.
vladvlad5
Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал
Mefestofil
Цитата(vladvlad5 @ 20.11.2018, 13:21) *
Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал

Да, вы правильно поняли, трех позиционный. Благодарю, на днях попробую перебросить провода, отпишусь что получится.
airwave
У него пластиковый редуктор и червяк.
Mefestofil
Цитата(vladvlad5 @ 20.11.2018, 13:21) *
Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал

На приводе есть напряжение. Когда на контроллере сигнал на открытие 100%, на приводе между клеммами 1 и 2-24в, 2 и 3-24в, 2 и 4-24в. Привод стоит на месте. В ручную открывается, значит не заклинил. Менял местами клеммы, не помогло(
vladvlad5
Питание" плюс" на клемме 2 должно идти на контроллер и возвращаться на клеммы 3 и/или 4. У Вас 2 и 3-24в, 2 и 4-24в - это говорит о том, что схема собрана неправильно, иначе разницы в напряжениях не было бы.
Попробуйте закоротить на приводе - клеммы 2-3 , он по любому должен будет открыться. Если не открывается - брак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.