Вытяжку ПУИ (помещение уборочного инвентаря) можно ли объединить с вытяжкой из с/у, и такой вопрос по поводу серверной. И потом посмотрите вложению, магистралью считается 1-5 (если там скорость взять 4-5м/с правильно будет), а 6(скорость 3м/с) это ответвление? это вентиляция 1-го этажа 2-х этажного офиса(типового).
Вы из Казахстана? Смотрите ваши нормы по объединению.
По поводу схемы, если позволите.
1. Где вы такие сечения нашли? Я что-то сильно сомневаюсь, что они типовые (заводские).
2. В качестве регуляторов расхода примените ирисовые клапаны? Почему не везде они стоят?
3. Расходы на воздухораспределителях запредельные. Дальнобойность струи чумовая, шум.
4. Какова высота до рабочей зоны?
5. Как спланированы рабочие места?
6. Воздухораспределители RAR - настенные. Вы их в потолок врезать собрались? Найдите хотя бы книжку "Воздухораспределители компании Арктос Указания по расчёту и практическому применению". Внимательно её изучите + таблицы, диаграммы рабочих характеристик ВР, потому как если переборщите с скоростью в канале, в КСД поток будет не равномерный, и сместится к прямой по оси врезки (в случае с потолочными ВР). Начиная с стр. 111 указания, схемы воздушных струй (это даст представление хотя бы).
7. Зачем "городить" тупиковые участки с врезкой сбоку? Ставьте сразу подходящего ф кругляк.
8........., 9.........., и т.д., и т.п.....
Вопрос из песочницы скорее.