Александр268
Здравствуйте, товарищи!
Обращаюсь с таким вопросом. От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду. То есть контур горячей воды нужно использовать по мере необходимости, отключая контур отопления. На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?
tiptop
Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 19:11) *
На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер.

"Бойлер" - это не теплообменник, а что-то другое? unsure.gif

Котёл?
Александр268
Цитата(tiptop @ 18.3.2020, 19:23) *
"Бойлер" - это не теплообменник, а что-то другое? unsure.gif


На контуре отопления пластинчатый теплообменник, а на ГВС бойлер с ТЭНом для использования летом.
HeatServ
Контуром отопления регулировать отопление, контуром гвс регулировать гвс. Электробойлер в режиме подхвата.
tiptop
Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 19:11) *
На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер.

Правильно ли я понимаю, что здесь "теплообменник" - это водоподогреватель ГВС? unsure.gif


В общем, я ничего не понял, но на всякий случай даю ссылку на свою статью:
Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
selbultekov
Цитата(Александр268 @ 18.3.2020, 23:11) *
От котельной приходит две трубы. Нагрузка 70 кВт на отопления и 70 кВт на гор. воду ... На контуре отопления стоит теплооменник, на контуре ГВС бойлер. Как в данной ситуации лучше организовать управление контурами?

Уважаемый, если судить по данному сообщению, то у вас уже разнесено отопление и ГВС. И регулирование происходит одно отдельно от другого.
И еще вопрос сюда: что за бойлер такой на 70 кВт который работает?
Александр268
Цитата(selbultekov @ 19.3.2020, 5:15) *
Уважаемый, если судить по данному сообщению, то у вас уже разнесено отопление и ГВС. И регулирование происходит одно отдельно от другого.
И еще вопрос сюда: что за бойлер такой на 70 кВт который работает?

70 кВт имеется в виду или на ГВС или на отопление. Схема в общих чертах Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Цитата(Александр268 @ 19.3.2020, 12:08) *
70 кВт имеется в виду или на ГВС или на отопление. Схема в общих чертах Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну и в чем вопрос? Регулятор на подачу каждого контура. Контроллер любой. ГВС по погружному датчику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.