Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шум и вибрация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Aleksandr666lionking
Добрый день!помогите вот с какой проблемой.работая в УК, жалуются жильцы с 1 по 5 этажи на шум и вибрацию системы отопления, была проверка роспотребнадзора, зафиксировали шум 12 дБ, при выключенном оборудовании в ИТП ничего не изменилось. уже провели шумоизоляцию стен и потолка в итп, установили вибровставки на насосы, в местах прохода труб через стены подложили виброкомпенсационные пластины. шум снизился, но совсем чуть чуть. может кто сталкивался с подобным? буду рад помощи и советам!
dmchehow
Цитата(Aleksandr666lionking @ 2.4.2020, 19:05) *
Добрый день!помогите вот с какой проблемой.работая в УК, жалуются жильцы с 1 по 5 этажи на шум и вибрацию системы отопления, была проверка роспотребнадзора, зафиксировали шум 12 дБ, при выключенном оборудовании в ИТП ничего не изменилось. уже провели шумоизоляцию стен и потолка в итп, установили вибровставки на насосы, в местах прохода труб через стены подложили виброкомпенсационные пластины. шум снизился, но совсем чуть чуть. может кто сталкивался с подобным? буду рад помощи и советам!
Измерьте скорость на стояках. Должна не превышать норматив. Если это шум от воды снижайте мощность насоса.
den.mgn
Была похожая ситуация прошлым летом. После реконструкции бойлера, находящегося в подвале жилого пятиэтажного дома, появилась вибрация, которая распространялась по конструкциям здания. Шум появлялся в ночное время. Пришлось ночку подежурить. Оказалось, что шумит не циркуляционный насос, а регулирующий клапан VFG 2. Поэтому шуметь может что угодно: клапан, шайба, элеватор.
Машинист
Смущает фраза, что при выключенном оборудовании итп ничего не изменилось. Значит, шумит что-то статическое в первом контуре, наружка проще говоря, шумит. Подающие линии поперекрывайте поочередно, на отопление, на ГВС, Что-то где-то проявится.
Aleksandr666lionking
Цитата(Машинист @ 3.4.2020, 16:03) *
Смущает фраза, что при выключенном оборудовании итп ничего не изменилось. Значит, шумит что-то статическое в первом контуре, наружка проще говоря, шумит. Подающие линии поперекрывайте поочередно, на отопление, на ГВС, Что-то где-то проявится.

Я полностью перекрыл арматуру на вводе, шум пропал. Может не правильно подобран диаметр трубопровода? из за этого высокая скорость теплоносителя и соответственно шум? есть какой то выход из этой ситуации?
tiptop
Цитата(Aleksandr666lionking @ 6.4.2020, 19:14) *
Я полностью перекрыл арматуру на вводе, шум пропал.

Теперь ищите дальше.

Цитата(den.mgn @ 2.4.2020, 20:28) *
шуметь может что угодно: клапан, шайба, элеватор.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.