Коллеги подскажите пожалуйста я по учебе мне нужно начертить функциональную схему автоматизации.Значить я использую ГОСТ 21.208.2013.Но мне не понятен момент как обозначается частотный привод нам преподаватель говорит NY.Подскажите как расшифровать эти значения?Если брать старый ГОСТ 21.404.85 там Y обозначается как Преобразование, вычисли-тельные функции что тогда N?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 17:53) *
Коллеги подскажите пожалуйста я по учебе мне нужно начертить функциональную схему автоматизации.Значить я использую ГОСТ 21.208.2013.Но мне не понятен момент как обозначается частотный привод нам преподаватель говорит NY.Подскажите как расшифровать эти значения?Если брать старый ГОСТ 21.404.85 там Y обозначается как Преобразование, вычисли-тельные функции что тогда N?

В ГОСТ 21.208-2013 на стр. 26 есть пример:

NS
Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.).
Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы
Андре3377
Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:15) *
В ГОСТ 21.208-2013 на стр. 26 есть пример:

NS
Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.).
Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы

Не совсем понял.NS это ведь обозначения контактора, реле и так далее.Как он относится к ЧП приводу?
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 18:41) *
Не совсем понял.NS это ведь обозначения контактора, реле и так далее.Как он относится к ЧП приводу?

У Вас был такой вопрос:

Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 17:53) *
что тогда N?


Я Вам на него нашёл ответ. Предполагаю, что букву N можно использовать для обозначения устройства управления электродвигателем.
Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:15) *
NS
Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.).


Понятно, что вместо буквы S нужно использовать какую-то другую. ...Может быть, и Y.



По самые по...
ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования"
...
6.2. Принципиальные схемы управления электроприводами
6.2.1. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702,
ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755.
Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь
буквенно-цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения
принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (Приложение А).
6.2.2. Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в
которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы
и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф
управления).
Андре3377
Цитата(По самые по... @ 11.4.2020, 19:01) *
ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования"
...
6.2. Принципиальные схемы управления электроприводами
6.2.1. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702,
ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755.
Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь
буквенно-цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения
принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (Приложение А).
6.2.2. Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в
которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы
и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф
управления).

Так это для электрических схем автоматизации.А для функциональных схем другой гост.
младшой
Обозначений для них столько, что ппц.
Видал EY, EZ, UZ, UY, UF, SCRC.
NS вот не видел ни разу.
Некоторые не парятся, изображают в виде прямоугольника с "ЧРП" или "ЧП" внутри.
Если вам для курсового/дипломного, сделайте, как препод просит.
А для себя выберите и используйте обозначение, которое сможете обосновать. NY в общем то тоже норм.
LordN
FC
частотный преобразователь, с аглицкого
tiptop
Цитата(LordN @ 12.4.2020, 11:29) *
FC
частотный преобразователь, с аглицкого

По ГОСТ 21.208-2013 первая буква F обозначает "измерение расхода". rolleyes.gif
Андре3377
Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 11:48) *
По ГОСТ 21.208-2013 первая буква F обозначает "измерение расхода". rolleyes.gif

А С-регулирование получается FC измерение и регулирования расхода))
tiptop
Цитата(Андре3377 @ 12.4.2020, 19:44) *
А С-регулирование получается FC измерение и регулирования расхода))

Наверное... mellow.gif

Там пример есть:
"TC
Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту.
Например: дилатометрический регулятор температуры"
starmos
Видел и использую SC. А вообще, по стандарту можно придумывать свои обозначения, из резервных букв. Надо только на схеме оговорить это.
tiptop
Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:51) *
Предполагаю, что букву N можно использовать для обозначения устройства управления электродвигателем.

Понятно, что вместо буквы S нужно использовать какую-то другую. ...Может быть, и Y.

Пожалуй, вариант "NC" - самое то!
Kotlovoy
Для частотных преобразователей насосов я использую обозначение FC, можно интерпретировать как преобразователь частоты, а можно как FLOW CONTROL.
kosmos440o
Несколько раз видел буквы в московских особенно проектах "UZ". Я называю FR, как на принципиалке. Практично. И как бы понимаешь. что это фрекьенси регулэйча. Как раз тот случай, когда создателей нормативки с рисунками от руки хочется послать в далёкое эротичное путешествие.
kip_88
На принципиальных схемах преобразовательные устройства (силовые) имеют обозначения UZ