ingener_seb
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Тип здания "Административно-бытовой корпус". В здании есть помещения ИТП и электрощитовой с отдельным входом. Вопрос: 1) Нужно ли делать вентиляцию в помещении ИТП, если там нет газовых котлов а теплоснабжение центральное. 2) Нужно ли делать вентиляцию в помещении электрощитовой? Я так понимаю там отдельные нормы нужно смотреть по электрощитовым. 3) Если нужно, то какой воздухообмен брать?

Прошу подсказать ссылки на нормы.
vovganmgk
Цитата(ingener_seb @ 8.1.2024, 13:17) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Тип здания "Административно-бытовой корпус". В здании есть помещения ИТП и электрощитовой с отдельным входом. Вопрос: 1) Нужно ли делать вентиляцию в помещении ИТП, если там нет газовых котлов а теплоснабжение центральное. 2) Нужно ли делать вентиляцию в помещении электрощитовой? Я так понимаю там отдельные нормы нужно смотреть по электрощитовым. 3) Если нужно, то какой воздухообмен брать?

Прошу подсказать ссылки на нормы.


для ИТП

В соответствии с п. 14.19:

Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года - на 5 °С выше температуры наружного воздуха.

гугл и яндекс не знаком в принципе вероятно blink.gif
Flow
ИТП
CП 510.1325800.2022 п 10.3

Электрощитовая - по заданию технологов.
ingener_seb
Спасибо