Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционер для серверной малой холодопроизводительности с большим перепадом высот
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
WasserWolf
Нужен кондиционер для помещения малых токов (типа серверной с ИБП) с допустимым перепадом высот 15м холодопроизводительностью как можно ближе 2,75кВт который может работать на холод хотя бы от -20град.С. Город Санкт-Петербург, в идеале работа на холод от -26град.С.
Наружный блок наверху, внутренний низу. Работать кондиционер будет только на холод, наружный блок будет стоять на улице. В идеале - нужен инверторный кондиционер.
Будут два блока с устройством ротации.

Мне не найти кондиционер такой маленькой холодопроизводительности с перепадом высот 15м. Самый подходящий кондиционер - это инверторный Haier холодопроизводительностью 5,2 (1,4 ~ 6,0) кВт с работой на холод от -20град.С. Но хочется найти кондиционер меньшей холодопроизводительности (хотя бы на один типоразмер) т.к. выбранный кондиционер большую часть времени будет работать как On/Off (теплоизбытки посчитаны с запасом, да и устройство ротации включит второй кондиционер если в нерасчётные пики один кондиционер не справиться).

Возможно удастся убедить Заказчика наружный блок поставить на техэтаже с плюсовой температурой (но не факт), перепад 15м сохранится.

Заказчик предлагает установить фанкойлы (чиллер с резервом холодопроизводительности имеется), но как я понимаю, в серверные нельзя ставить фанкойлы?
jota
погуглите: split-system air conditioners for telecommunications
SSA
А, за одно и, "фанкойл в серверной".
LordN
ну хз, как по мне, так туда любая балалайка сгодится. единственное требование - желательно чтобы внутренний был на калибр мощнее
практически любой китаец-инвертор умеет работать от 30% своей полной мощности.
надо 2кВт, берете на 3.5..4кВт и вперед
SSA
Я б еще маслоподъемные петли на "газовой" трубе поставил. Не помешают, хотя и "удлинняют" трассу.
Но, если есть чиллер со "свободной" мощностью, то идеально подойдут фанкойлы.
Два, для резервирования именно фанкойлов. biggrin.gif
Хитрый Лис
Вот. 2,8 кВт, перепад 15м.
https://www.daikin-info.ru/Daikin-FTXG20LS-RXG20L.htm
Ну и для работы при -20 поставить зимний комплект
LordN
Цитата(SSA @ 21.3.2024, 15:50) *
Я б еще маслоподъемные петли на "газовой" трубе поставил. Не помешают, хотя и "удлинняют" трассу.
Но, если есть чиллер со "свободной" мощностью, то идеально подойдут фанкойлы.
Два, для резервирования именно фанкойлов. biggrin.gif

для инвертора-то они зачем?
SSA
Oil recovery. bleh.gif
LordN
пузыри с пеной и так все масло вытащут, без всяких петель.
smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.