Hyppno
Коллеги, добрый вечер.
Столкнулись вот с каким вопросом в части пожаротушения. На объекте (ТРЦ) есть существующее пожаротушение под перекрытием, под ним (на расстоянии 1 метр) фальш-потолок - грильято. В уровне фальш-потолка 2ой уровень АПТ отсутствует (возможно, исходя из рекомендаций Спецавтоматика в части потолков грильято, может еще почему - существующий проект это никак не комментирует).
Заказчик хочет заменить потолок и установить тоже проницаемый, при этом ключевое условие - НЕ делать 2ой уровень АПТ. То есть, Заказчик согласен рассмотреть варианты в отношении его проницаемости, главное - не затрагивать АПТ. Перерыли нормы, интернет и всё прочее - помимо рекомендаций Спецавтоматики в части потолков грильято, каких-либо внятных материалов по данному вопросу найти не можем - при каком всё-таки типа фальш-потолка 2ой уровень АПТ в уровень потолка можно не делать? Никто с подобной задачей не сталкивался?
BTS
Проницаемые потолки имеют разную степень "проницаемости". Всё зависит от конструкции потолка.Если новый потолок не очень "проницаемый",один из возможных вариантов решения- демонтировать спринклеры под ж.б. потолком и вывести от существующих рядков опуски для спринклеров под новым подвесным потолком. Два уровня спринклеров существующие рядки едва ли потянут. Уровень экспертного решения-скорее всего ВНИИПО.