Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Организация притока воздуха для котельного зала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Vidoc
Подскажите пожалуйста с каких обьемов воздуха или мощностей котельной встревает вопрос подогрева приточного воздуха. В СНИП "Котельные установки" Приложение II ничего подробно не описано.
Буду рад любым ссылкам к нормативным документам, справочным пособиям. bang.gif helpsmilie.gif
ira
Нагрев приточного воздуха может потребоваться котельщикам, если они берут воздух на горение прямо из помещения котельной. Иногда она сама нагревают его и тогда можно делать приток через фрамуги без подогрева. Поговорите с котельщиками какая у них схема подачи и какие требования.
Гость_kord
Из опыта работы:
в крупной котельной в зимнее время забор воздуха на горение в котле происходил из помещения котельной. Замерзли и полопались импульсные линии автоматики - была грандиозная аврия!
Из положения вышли так: на каждый узел КИП поставили тепловые пушки.
Так что обратите внимание на автоматику - где и как расположена. И вообще - что в котельной может замерзнуть от проточного притока.
Михаил
allre
На своих объектах ставим приточные установки с забором наружного воздуха и его подогревом.
Объем (и мощность догревающего теплообменника) - в соответствии с установленной горелкой.
Практика показала, что "патентованные" средства защиты теплообменника от разрушения при замерзании срабатывают не всегда, поэтому год как подключаем означенные теплообменники с разделением контуров и заполнением вторичного гликолевой смесью.
Гудвин
Я пользуюсь этим при установке газовых воздухонагревателей.
Все проходит.

Вообще желательно, чтобы температура в котельной была не меньше 11 С
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.