При отладке системы столкнулся с тем что калорифер слишком "толстый" для расчетных
параметров. На улице -30 а подмес прямой воды не более 30%, а обратка +20..+25,
прямая 80..90.
Увеличить поизводительность по воздуху не позволит вентилятор.
Менять калорифер не позволит начальство.
Спасет ли ситуацию перекрытие части сечения калорифера жестянкой ?