Валенок
При отладке системы столкнулся с тем что калорифер слишком "толстый" для расчетных
параметров. На улице -30 а подмес прямой воды не более 30%, а обратка +20..+25,
прямая 80..90.
Увеличить поизводительность по воздуху не позволит вентилятор.
Менять калорифер не позволит начальство.

Спасет ли ситуацию перекрытие части сечения калорифера жестянкой ?
MMM
Да наши монтажники один раз такое делали.Помогло!! Главное чтобы заказчик не видел, а то tomato.gif
Prasolov
Ну да, если регулирование количественное и надо поднять температуру обратки имеет смысл уменьшить проход. А серьезней насос в малое кольцо поставить.
Валенок
У меня там смесительный узел : 3х ходовик, насос. Прямая +80..90, смешенная +35..45,
обратка +20..25. По расходу воды вроде все ok. Смущает то, что на улице -30,
а будет -5, там наверное подмес будет меньше 10% и тут начнется..

to MMM
Спасибо, успокоили. Спрячем так, что клиент не увидит. smile.gif
Igor Barishpolets
Установите датчики температуры наружной температуры, температуры в воздуховоде после калорифера и температуры теплоносителя, а также модуль управления и исполнительные механизмы на воздух и воду.
Евгений-1
Попробуйте поджать несколько витков на обратке в верхней зоне калорифера но не до конца
LordN
Цитата(Евгений-1 @ Jan 25 2006, 19:34 )
Попробуйте поджать несколько витков на обратке в верхней зоне калорифера но не до конца

плохой совет.

2 Валенок
если так никогда не делали - не вздумайте начинать.
Евгений-1
это практика, а получилось случайно при перевозке калорифера. так что спорить трудно
ttt
Сделайте дырки в оребрении. biggrin.gif
Guest
Дырок делат не стоит
Закрывайте часть поверхности экраном (снизу, скорее всего и от калачей)