Цитата(jota @ 26.9.2008, 4:03)

Многие коллеги не обратили внимание, что воздуховод от мукопросеивателя. Мучная пыль взрывоопасна. Кроме этого, при трении муки о поверхность воздуховода на нём наводится статическое электричество. И если воздуховод не заземлён потенциал наводится очень высокий - может быть искровой пробой и тогда взрыв ......
Так что требования логичны. Насколько помню, сечение гибкой медной перемычки 6 мм2. Должно быть так же соединение с контуром заземления. И неважно, соединяются там болты или нет. Должно быть видимое заземление. Так было - новых ваших ПУЭ не читал.
Когда то проектировал котельную с топливным складом и тоже очень сильно интересовал этот вопрос. В итоге многочисленных консультаций указал в проекте следующее:
"...11. Для защиты от статического электричества все воздуховоды, металлические части вентиляционного оборудования и опционального оснащения (заслонки, клапана, щиты управления,
кронштейны и т.д.), а также неметаллические электропроводные части технологического оборудования заземлить между собой и присоединить к заземлителям при помощи полосовой стали
сечением не менее 48 мм2 или круглой стали диаметром не менее 6 мм на сварке или с помощью болтов. *
12. Для защиты от электромагнитной индукции и недопущения образования замкнутых контуров между воздуховодами (или трубопроводами теплоснабжения) и другими протяженными
металлическими предметами (каркас сооружения, оболочки кабелей и т.д.) в местах их взаимного сближения на расстоянии 10 см и ближе приварить или припаять металлические перемычки
из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной полосовой стали сечением не менее 24 мм2. *...
... *места соединений должны быть доступны для осмотра." (
посмотреть выборочные листы из проекта).
На сколько помню, у монтажников вопросов не возникло. Поэтому полностью поддерживаю
ArFey и
Jota.