Мексиканец
Здравствуйте! Сталкивался ли кто -нибудь с системой отопления с верхней разводкой подающей и обратной магистралей. Есть проект системы отопления административного здания 40х30 метров, 4-х этажное (мощность системы 300 кВт). По проекту 4 тупиковых ветви. Система стояковая, на каждом стояке клапан "Hycocon V"(Oventrop). На подводках к приборам в целях экономиии устанавливаются шаровые краны. Узел ввода находится в подвале (элеватор).
Очень хотелось услышать мнения по поводу данной системы, так как я ни в теории ни на практике с данным способом прокладки магистралей пока не встречался.
DvaUdara
я уже спрашивал об этом, посмотрите ниже, по моему за декабрь, что мне ответили.
В общих словах - обычная система, ничего страшного....

сейчас мы уже сделали такую, работает,отличие от Вашей - котельная сверху и располагаемый напор намного больше ест. давления.
ShaggyDoc
Вполне работоспособна - расположение магистралей для двухтрубной системы с насосной циркуляцией значения не имеет.

Лишь бы было организовано правильно удаление воздуха и опорожнение системы.