Кто подскажет:
Можно ли для такого вентилятора установить водяной калорифер марки Кс-К-3-11 или Кс-К-4-11?
Указанный вентилятор стоит на притоке системы обогрева входного тамбура. работа осуществляется по принципу рекуперации(я правильно сказал?)
Был установлен в 1978 году.
Караджи В.Г.
Вы, наверное, имели в виду рециркуляцию.
Скорее всего, Вы что-то напутали с обозначением вентилятора. Проверьте внимательно.

С уважением, В.Г.
biotherm
На принципе рециркуляции! Согласен!
Марка вентилятора указана на шильдике этого вентилятора.
Списывали маркировку именно оттуда.
Посему, ошибок не может быть.
Караджи В.Г.
Опишите вентилятор: мощность двигателя, частота вращения колеса, колесо осевое или радиальное, основные его геометрические характеристики.
В.Г.
biotherm
Уважаемый Караджи!
Я был не прав. Вспылил. Исправлюсь. biggrin.gif
По уточнённым данным марка вентилятора Ц4-70№8, исполнение 1, 960об/мин, двигатель 5,5кВт.
Калориферы марки КВБ10-II 2 штуки. Заменить их можно 2-мя КсК4-10 или другим аналогом лучшего качества.
Что скажите?
Лысцов Сергей
Выкладываю небольшую рабочую книгу в Excel, в нее ввел данные: вентилятор 12000 м3/ч должен дать, на входе воздушной завесы примем температуру 16 °С, температуру сетевой воды принял 130/70 °С, посмотрите, что получилось, можно с ее помощью выйти на нужные параметры
raven9
А можно небольшой help по работе с программой?
Лысцов Сергей
Громко сказано - программой, в ячейки, выделенные голубым цветом, вводите данные, количество рядов 1 или 2 можно выбирать движком. В ячейке D3 можно ввести поправочный коэффициент на загрязнение трубок и т д. Далее в ячейке B15 появится теорерический расход сетевой воды.
Нажимаете кнопку "Считать" и в ячейках, выделенных зеленым цветом, появятся расчетные данные, в т.ч. температуры воды и воздуха после калорифера.
Если не устраивает температура воздуха и/или воды (обратки), движком можно изменить расход сетевой воды от 50 до 200 % от теоретического.
После каждого изменения параметров надо нажимать кнопку "Считать".
Караджи В.Г.
Для этого вентилятора характерной может быть производительность 16...19 тыс.куб.м/час.
Действительно, можно поставить пару КСК-4-10 . При воздухе -28/+18*С; воде 95/70*С будет
сопротивление по воздуху около 90 Па, по воде - около 25 кПа. Можно поставить один КСК-4-11.
Тогда сопротивление по воздуху будет примерно в два раза меньше. Схему нада использовать с
перепускным воздушным клапаном или/и с циркуляционным насосом.
С уважением, В.Г.
biotherm
Уважаемый Караджи В.Г.:
что есть за штука-перепускной воздушный клапан?
Знаю отсечные клапана и обратные клапана.

на forum.aircon.ru г-н Andronov(Veza) предлагает:
ВНВ-243-166-100-02-2,5-04 подходит идеально
хватает одной секции так как это рециркуляционная система и параметры +15 вход
+40 выход. Шаг максимальный 2,5мм чтобы пылью не забивался и чистить можно было.
Калориферы ВНВ-243 работают на скоростях 1,0-2,0 М/сек любые отложения просто сносит.
Гарантия что на 5-лет вообще вопросов не будет, а заводская гарантия 1 год.
Что скажите?
Караджи В.Г.
Я думал, что воздух поступает снаружи.
Перепускной оздушный клапан предназначен для перепуска части воздуха в обход теплообменника. Это позволяет подбирать теплообменники из фиксированного ряда мощностей.
Выбирается теплообменник с запасом мощности и выставляется на требуемый режим за счет перепуска части воздуха мимо. Это делается один раз при настройке системы. Потом обе части смешиваются и получаются требуемые параметры. Мне нравится такой способ, поскольку он позволяет, например, летом открыть этот клапан полностью и увеличить расход через систему (снизить сопротивление калориферной секции).
Так делали в СССР. Можно использовать схему обвязки по воде с циркуляционным насосом, а можно оба варианта использовать совместно.
С уважением, В.Г.