Добрый день! При сдаче объекта возник вопрос по узлу обвязки калорифера вент.установки. Заказчик просит объяснить каким нормативным документом закреплена необходимость данного узла. Так же существует несколько схем обвязки, а какую схему вибирать и в соответствии с какими СНиП или ГОСТ. Искал искал и нашел только серию 5.903-21-Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения воздухонагревателей. Но что то не совсем то.
Вован (Киев)
30.12.2008, 10:58
Не встречал такой инфы ни в СНиПах ни в ГОСТах....... в справочниках ищите.
Думаю, что единственный документ на эту тему (да и документ ли это?) - рекомендации производителей вентоборудования + требования теплоотпускающей организации. М.б. попробуйте (запасясь предварительно огромным терпением и христианским смирением

) обратиться в сетевой узел Вашего района (или как там они у Вас называются) и переговорить с инспектором. У нас они согласовывают (или несогласовывают) листы теплоснабжения из раздела ОВ. Значит, теоретически, у них д.б. документ, на основании которого весь этот душещипательный процесс происходит. Аркадий
Ленточка
30.12.2008, 11:27
Можно сослаться на п.7.8.2 СНиП 41-01-2003:
"Для защиты от замерзания воды в трубках воздухонагревателей следует:
а) предусматривать установку смесительных насосов у воздухонагревателей;
б) при отсутствии смесительных насосов у воздухонагревателей скорость движения воды в трубках обосновывать расчетом или принимать не менее 0,12 м/с при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б и при 0 °С;"
Ранее установку смесительных насосов предусматривали при техническом обосновании )))
узлы обвязки приточных систем расписаны в СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
там конечно в основном идет речь про ИТП, но есть ссылки на то, что в вент системах узлы должны быть такими же (по таким же схемным решениям)
Соответствующих требований в нормативной базе я не видел! При сдаче нужно отвечать, что монтаж произвелся согласно проектной документации, т.е. включить дурачка, так же как это сделал Зак.
СНиП 41-01-2003:
12.19 Автоматическую защиту от замерзания воды в воздухонагревателях следует предусматривать в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и ниже (параметры Б).
СП 41-101-95:
3.8 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий присоединяются к тепловым сетям:
непосредственно - когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя;
через смесительные насосы - при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (если не установлены подкачивающие насосы для других систем по п. 3.5, б).
Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления по п. 3.7.
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте «а», при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп. 3.5, а, б, в, е.
3.20 Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов. Могут применяться также другие схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, обеспечивающие минимальный расход воды в тепловых сетях, экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов или элеваторов с автоматическим регулированием, снижающих температуру воды, поступающей в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
в пункте 4.10 приведены формулы для выполнения расчетов по подбору насосного оборудования для установки на данных схемах «обвязки» калориферов приточных установок.
ssn! Очевидно что все не совсем то, что нужно.
Напоминаю, что речь идет об узлах регулирования (обвязки) с клапанами (2,3-х ход.), балансировочными вентилями, фильтрами, обратными клапанами и т.п.
а что, в итп этого всего нет?
посмотрите семы из этого СП....
А я что-то сказал на счет ИТП? Регламентирующих схем смесительных узлов (регулирования) для жидкостных воздухонагревателей для ЦВУ в СП 41-101-95 нет! В качестве аргумента СП 41-101-95 это не годится. Не следует из Зака делать ...
ещё раз медленно читаем сообщение №7
В ПТЭ ТЭ сказано: " Каждая кал. уст. (СВ) снабжается арматурой..., гильзами для термометров..., " и т.д. Однако, строгой схемы не встречал в Рос. нормативах.
Калорифер вентустановки является энергопотребляющей установкой и обязан быть обеспечен своим узлом регулирования(тепловым узлом- не помещением, а узлом регулировки) т.к. свой режим работы и останова у неё.Потому и свой узел.
polyakov.mo
18.4.2011, 12:00
Добрый день!
У нас возник вопрос по поводу размещения узла обвязки калорифера. Каким СНиП или другим стандартом-правилом регламентируеся удаленность узла от калорифера?
vovganmgk
18.4.2011, 16:01
я бы сказал здравым смыслом!, чем ближе тем лучше