Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрешите наш спор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sotnik Montero III
Вопрос такой какую температуру надо подавать в помещение при расходе воздуха 8200 м.куб\час, чтобы сбить теплоизбытки равные 33 кВт. Один проектировщик заявляет 9 град, а другой 14 град. Они рассчитали dt, причём у обоих получилось 14 град. Первый проектант считает, что dt - это разница между температурой желаемой в помещении (+23) и подаваемой на решётке, другой, что dt - это разница между температурой забираемой с улицы (+28) и подаваемой на решётке. Кто прав? А то сейчас уже до драки дойдёт.
Sotnik Montero III
А какая взаимосвязь между периодами года?
Губкин Андрей 2005
1. tw,z - температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, удаляемого системами местных отсосов, и на технологические нужды, °С;

tl - температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;

tin - температура воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая в соответствии с п. 6;

2. Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий, принимая большую из величин, полученных по формулам (1) - (7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3):

а) по избыткам явной теплоты:

. (1)

Тепловой поток, поступающий в помещение от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует учитывать при проектировании:

вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением воздуха, для теплого периода года;

кондиционирования - для теплого и холодного периодов года и для переходных условий;
tgv
вообще если считать только явное тепло у меня получается надо подавать 10,9 градусов
Губкин Андрей 2005
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
Губкин Андрей 2005
я обычно принимаю 16оС ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ. удаляемый принимаю 28 и считаю по полным тепловыделениям если это скажем магазин и есть влаговыделения
Alexei_
Все просто: smile.gif Забудим про их одинакувую температуру. Мощность охладителя можно разделить на 2 части: первая - мощность требуемая для охлаждения подоваемой температуры от наружной до желаемой (пусть она называется t1), а вторая - мощность, требуемая для поглощения теплоизбытков, как раз рассчитанная вашими проектировшиками. Эта мощность добавляется к первой и исходя из этого уже принимается конечная температура из решетки и определяется расход воздуха. wink.gif
Гость_Serg
При Вашей постановке вопроса прав, по-моему, первый проектант. Но при выборе секции охлаждения необходимо учитывать температуру наружного воздуха, т.е. то о чем говорит другой проектант.
И имейтев виду, если это офисные помещения, то подавать воздух ниже +16С не рекомендуется (см. Губкин Андрей), и даже в этом случае нужно тщательно подходить к выбору количества и вида распределительных решеток.
Губкин Андрей 2005
Не только по причине нормативов, а и по причине экономической целесообразности. Холодный воздух это и конденсат НА ВОЗДУХОВОДЕ это и транзитный нагрев(НЕ СМОТРЯ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ), и конденсат на воздухораспределителях, и конечно дискомфорт потребителя.
0.5L
У меня тоже кстати температура подаваемого воздуха получилась 10,9 град, при желаемой тем-ре внутри помещения в 23 град. Что касается мощности охладителя, то он действительно складывается из мощности на охлажление приточного воздуха + на компенасицию теплоизбытков внутри помещения.
Guest
Нда. Детский сад.
Заставьте ваших проектировщиков построить процесс в I-d диаграмме. Заодно выучат что это такое. И исчо есть слово воздухораспределение.
Guest
И, кстати, когда посторят процессы, выложите энти произведения здесь - для доброжелательной критики. tomato.gif
Бездомный_жив
Да я бы сказал что оба не правы, глубоко убеждён, что задавшись температурой приточного воздуха нужно определять его расход, а не наоборот, исключения бывают, случаются в особых условиях. Хотя с точки зрения логики прав первый.
dron
Да оба неправы. Но первый ближе к истине - разница температур берется между воздухом УДАЛЯЕМЫМ из помещения и ПРИТОЧНЫМ. Но это будет только мощность необходимая для ассимиляции внутренних теплоизбытков. Сюда же еще надо накинуть мощность которая потребуется для охлаждения приточного воздуха.
kolobok0
Цитата(Sotnik Montero III @ Mar 1 2006, 15:03 )
Вопрос такой какую температуру надо подавать в помещение при расходе воздуха 8200 м.куб\час, чтобы сбить теплоизбытки равные 33 кВт. Один проектировщик заявляет 9 град, а другой 14 град. Они рассчитали dt, причём у обоих получилось 14 град. Первый проектант считает, что dt - это разница между температурой желаемой в помещении (+23) и подаваемой на решётке, другой, что dt - это разница между температурой забираемой с улицы (+28) и подаваемой на решётке. Кто прав? А то сейчас уже до драки дойдёт.

если помещение жилое...ну и ышо маленькая кучка параметров...то зачастую не менее 15 градусов smile.gif

с уважением
(круглый)
ТТГВ
Согласен с dron
только в зависимости от организации воздухообмена температура удаляемого воздуха и внутреннего могут быть равны.
Но мне не понятно зачем накидывать сюда мощность для охлаждения, теплоизбытки отдельно, охлаждение отдельно
Андрик
Подавать температуру в 9 градусов из приточки черевато простудами находящихся в помещении.
При нахождении в помещении при t16 градусов восполение легких схватить запрсто.
Расчеты расчетами,это голые цифры,по моим наблыдениям комфортная температура в помещении,не важно что за помещение кухня или торговое помещение, это 18 гр. летом и 22 зимой. Оптимальный вариант 22 градуса в помещении,и пару сплитов в виде доводчиков
Поэтому ближе 14 и рассеивающии потоки воздуха.

Это мое мнение.
Guest
Воздухораспределение и I-d диаграмма.
А без этого можно годами че-то обсуждать.
Решить воздухораспределение невозможно без представления о геометрии помещения, без представления о источниках теплоизбытков, без представления о воздухораспределительных устройствах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.