Уважаемые коллеги! День добрый! Возник вопрос такого характера: существует реальная венткамера ,обитая гипсокартоном. Тут неожиданно строители обслуживающей организации попросили нас выдать им требования к этой комнате. С размерами мы чуток разобрались.
А вот что делать с гипсокартоными стенами???Убирать? Класть кирпич? Помещения по умолчания присваевается категория Д. Чем красить? Что делать с потолком? Поделитесь актуальной информацией пожалуйста

!
Александр Васильев
13.3.2009, 14:47
То, что приходит в голову, по опыту. Более опытные меня поправят)).
1. Шум. Часто архитекторы размещают венткамеры рядом с жилыми помещениями - по вертикали и горизонтали, хотя делать этого нельзя.
Пишите письмо кому следует:вот текст письма, сам отправлял.
Довожу до Вашего сведения, что планируемая строителями обычная перегородка из гипсокартона между венткамерами на всех этажах и примыкающим к ним гостиничным номерам, возможно, не способна погасить шум от вентиляционного оборудования, размещаемого в венткамерах до допустимых пределов.
Для понимания необходимой и достаточной толщины перегородки и требуемых материалов требуется акустический расчет.
Стоимость расчета для 2х типов оборудования* - ***** руб.
Без проведения данного расчета дать требования по стенам и перекрытиям не представляется возможным.
Вам платят денюшки, акустик считает ти вы выдаете требования.
2. Если калорифер водяной - гидроизоляция пола венткамеры. Вот тема, тут это обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=316577
А чем Вам уже гипсокартон не гипсокартон? Т.е., если стенки сделаны только из гипсокартона, то, наверное, это не есть хорошо, т.к. ограждающие конструкции (в т.ч. стены) венткамеры должны иметь определенный предел огнестойкости. Хотя что-то такого требования напрямую не припомню. Надо бы вопрос архитекторам или пожарникам задать. С другой стороны, сплошь и рядом приточные и вытяжные установки располагают в коридорах за подвесным потолком, а уж помещения от этих коридоров гипсокартонными перегородками отделяют практически везде. В общем, даже и не знаю - к архам или брандмейстерам вопрос! Аркадий
вот и проблема в чем,что стены сами по себе гипсокартоные

. я им предложила выложить в полкирпича новую.
Спасибо и на этих добрых советах!!!
п.с. а про акустический расчет за ...руб надо подумать
Не нужно думать (поздняк), а нужно воспользоваться советом Александра.
Соответственно, не понятно, с какого перепоя эксплуатация хочет сделать крайними вас.
Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу.
Странная Белка
13.3.2009, 17:29
Ну народ, ну СНиП же 41-01-2003 п. 13
Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 16:29) [snapback]363718[/snapback]
Ну народ, ну СНиП же 41-01-2003 п. 13
Мы люди не местные (с)

. Процитируйте, пожалуйста! Аркадий
Странная Белка
13.3.2009, 17:56
13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.7 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещенного в пределах другого пожарного отсека (7.10.5), следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 150, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.8 Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами.
13.9 Для монтажа и демонтажа вентиляционного или холодильного оборудования (или замены его частей) следует предусматривать монтажные проемы.
14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
Во как! А в нашем БНБ таких тонкостей нет! Аркадий
Странная Белка
13.3.2009, 18:25
Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Александр Васильев
14.3.2009, 1:50
"Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу."
!!!!!))
Правильно написать маляву ГИПУ, но письмишко накатать должны те кто кашку заварил.
Единственное, что сроки сдачи "сгореть" могут, пока писульки и поиски виноватых будут вестись.
Белочка! По поводу сдачи СЭС и остальным уважаемым товарищам: могу столько интересных случаев рассказать..., но уверен что и так все понятно.
А по сути, ты как обычно права.
Странная Белка
16.3.2009, 12:03
Ага. Обычно просто в проекте переименовывают офисы в комнаты переговоров.
СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 15:25) [snapback]363742[/snapback]
Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Странная Белка
16.3.2009, 16:36
Цитата(triaxa @ 16.3.2009, 16:01) [snapback]364389[/snapback]
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Это что-то новенькое..Оказывается мы в офисах не постоянно работаем, а время от времени..
Цитата(Странная Белка @ 16.3.2009, 13:36) [snapback]364412[/snapback]
Это что-то новенькое..Оказывается мы в офисах не постоянно работаем, а время от времени..
Экспертам виднее они умные......)))
кстати по санпин каждые 2 часа при работе за компом необходимо делать разминку (одно из 15 упражнений).....по 15 минут
и по любому бегаете туда сюда
Странная Белка
16.3.2009, 16:59
Ну я-то с окнами на Невский проспект сижу. Мне тут венткамеру поставь, так я ее не услышу. Еще и оркестры летом под окнами играют и на экскурсии по громкоговорителю приглашают. Никуда я не бегаю, ну кофе попить на 10 мин. Че мне бегать-то, я ж не менеджер. Это их ноги кормят. Мне проектировать надо.
СанПины у нас устаревшие, расчитанные на старинные компьютеры. Сейчас можно круглосуточно сидеть
Цитата(triaxa @ 16.3.2009, 16:01) [snapback]364389[/snapback]
Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Все проще - для больниц и жилья есть запрещение данного размещения в нормах, для офисов я такого не припоминаю. Поправьте, если не так.
есть венткамера, в которой напичканы вытяжные канальные вентиляторы, поставлены по проекту противопожарные клапаны на входе и на выходе в камеру для всех систем, это правильно?
Удалил сообщения о любви, весне и пр.
Спасибо! И вот если б так всегда.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка канализационных сетей в венткамере? Возможно ли как-то обойти п.17.10 СНиПа 2.04.01-85*?
Зольников Михаил
4.9.2009, 10:55
Канализационные трубы в венткамере прокладывать нельзя.
zaharov63
28.10.2013, 14:43
Спрошу здесь. Есть ли требования, рекомендации или сложившаяся практика по устройству полов в венткамерах, в которых располагаются приточно-вытяжные кондиционеры, обслуживающие чистые помещения. Если конкретно, то сейчас предлагаются обычные бетонные полы, что как-то не очень на мой взгляд.
Gruz1709
28.10.2013, 15:51
zaharov63, чем вас бетон не устраивает?
zaharov63
28.10.2013, 16:03
Цитата(Gruz1709 @ 28.10.2013, 15:51)

zaharov63, чем вас бетон не устраивает?
Если бы мог что то внятное изложить, не спрашивал.
Просто на старых площадях наливные. Правда получились они вынужденно, т.к. "забыли" гидроизоляцию. Зато шикарно: все блестит, чистота, влажная уборка легко проходит.
Кстати, да - вырисовываются трапы.
Gruz1709
29.10.2013, 12:37
Больницы. Чистые помещения обслуживаются приточными и вытяжными системами, расположенными на общем для всех вентсистем техэтаже. Пол этажа - бетонные плиты (перекрытие). Пыль и грязь.
Сэс нарушений не усматривает.
l-nikolaev
30.10.2013, 18:32
Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 19:25)

Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Уважаемые форумчане.
Проясните мне пожалуйста данное ограничение. В эксплуатируемом здании имею венкамеры с приточными установками.
Эти венткамеры расположены на 3-м техническом этаже, 4-й этаж -жилой, т.е. венткамеры расположены НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД квартирами. здание 2004 года постройки. г.Москва. потолок изначально обшит в венткамерах мин.ватой толщиной 5 см. снизу венткамеры -офис с постоянным пребыванием людей.... вибро проставок у приточек (на полу) -нет.
В настоящий момент занимаемся восстановлением этих приточек... может зря? мы их запустим, а притом придет СЭС (по заявлению жильца) и все прикроет?
Странная Белка
30.10.2013, 18:44
Цитата(l-nikolaev @ 30.10.2013, 18:32)

В настоящий момент занимаемся восстановлением этих приточек... может зря? мы их запустим, а притом придет СЭС (по заявлению жильца) и все прикроет?
Вообще могут прикрыть. Я помню нам всегда замечания вкатывали за это, и архитекторы аккуратно правили офисы на комнаты переговоров.
То же самое, когда мы воздуховоды из ресторана в цоколе жилого дома прокладывали по фасаду на кровлю, нам разрешили идти только мимо кухонь. И сказали, что не смотря на все наши расчеты, они обязаны по первой же жалобе приехать, сделать замеры и прикрыть лавочку, если что не так.