аккумуляторная
dragoneyes84
30.3.2009, 16:50
Добрый день коллеги!Нужен Ваш совет! Слышал такое...что можно уйти от категори А в аккумуляторной путем подпора воздуха в тамбур-шлюз)Насколько большой должен быть тамбур-шлюз?Насколько это верно,подскажите пожалуйста
Спасибо!
Странная Белка
30.3.2009, 16:58
При помощи тамбур-шлюза от категории А не уйдешь. У меня на заводе у зарядной есть тамбур-шлюз и все равно она категории А. Более того, я боюсь, что для помещения категории А устройство тамбур-шлюза обязательно. Это надо у архитекторов уточнить.
exelente
30.3.2009, 17:28
Цитата(Странная Белка @ 30.3.2009, 17:58) [snapback]371895[/snapback]
Более того, я боюсь, что для помещения категории А устройство тамбур-шлюза обязательно.
Обязательно.
Категорийность помещения определяется расчетом.
Поищите, на форуме была дискуссия насчет аккумуляторных, и там обсуждалось, как можно попробовать уйти от категории А.
СНиП 41-01 7.2.15 "Системы круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор для каждой системы, и в соответствии с 8.15, 8.16.
Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при возникновении пожара."
dragoneyes84
31.3.2009, 8:14
у меня маленькая аккумуляторная-20кв.м всего...на 2 поста...помещению присвоили категорию А....но я слышал,что можно уйти от категории А путем какой-то более хитрой вентиляции)подскажите пожалуйста!)
почитайте вот эту дисскусию:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...=аккумуляторнаяВентиляционщики не задают категорию помещения.
ПУЭ, глава 4:
"4.4.29. Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), применяемые для питания стационарных электроустановок, а также открытые аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не более 72 А•ч могут устанавливаться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения. Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут быть установлены и в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне помещения.
При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.
4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется. "
dragoneyes84
31.3.2009, 9:50
Все почитал....спасибо...многое нашел...Вот только одно еще инетересует-к каком количестве воздуха нужно делать подпор в тамбур-шлюз?
Ленточка
31.3.2009, 10:16
СНиП 41-01 п7.4.3:
"Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы в соответствии с 7.1.6 и 7.2.15, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па при закрытых дверях (по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз), но не менее 250 м /ч."
Читайте нормы, уважаемый
Расчет категории (в Вашем случае по Н2) - НПБ105-03,
Тамбур-шлюз для помещений категории А - СНиП21.01-97
Расчет подпора в тамбур-шлюз - СНиП41.01-2003 с приложениями к СНиП21.04.05-91
Удачи.
dragoneyes84
31.3.2009, 10:21
Спасибо всем большое!
giprotorg
16.10.2009, 10:08
Здравствуйте!
Еще раз о тамбур-шлюзах при аккумуляторных.
Как вы трактуете пункты СП 7.13130.2009:
П.6.1 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха для создания избыточного давления круглосуточно и круглогодично следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзах помещений категорий А и Б ….
П6.13 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категории А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого назначения, с резервным вентилятором для каждой системы.
Подача воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы обслуживающей помещения категорий В4 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при пожаре.
По П.6.1
Что значит “круглосуточно и круглогодично”, если, например, аккумуляторная работает 8-10 часов.
По П.6.13
Резервный вентилятор требуется только тогда, если подпор воздуха в тамбур-шлюз предусматривается от системы обслуживающей помещения категорий В4 и Д или в любом случае?
Как понимать фразу “автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при пожаре”. Разве подача воздуха в тамбур-шлюз при аккумуляторной не прекращается во время пожара?
Здравствуйте, коллеги!
Как вы считаете? Надо ли отключать при пожаре в зарядной подачу воздуха в тамбур-шлюз? В СНиП 41-01-2003 написано, что не надо, а наш "пожарник" считает, что этот пункт СНиПа не верен, так как подача воздуха будет способствовать пожару... Была ли у кого-нибудь такая проблема? Если честно, всегда киповцам выдавала задание на отключение систем вентиляции при пожаре, кроме систем, обслуживающих тамбур-шлюз.
Андрей 113
23.6.2010, 7:22
[quote name='giprotorg' date='16.10.2009, 11:08' post='444985']
Здравствуйте!
Еще раз о тамбур-шлюзах при аккумуляторных.
Как вы трактуете пункты СП 7.13130.2009:
П.6.1 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха для создания избыточного давления круглосуточно и круглогодично следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзах помещений категорий А и Б ….
У Вас категория А в помещении возникает только при зарядке аккумуляторов, тогда и работает вентиляция и приточная и вытяжная, в остальное время, категория скорее всего В3 может и меньне надо считать. Мех вентиляцию необходимо сблокировать с зарядкой аккумуляторов. Алгоритм работы читайте в ПУЭ.
П6.13 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категории А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого назначения, с резервным вентилятором для каждой системы.
Подача воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы обслуживающей помещения категорий В4 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи воздуха в указанные помещения при пожаре.
Данный пункт как написан так и понимается.
По П.6.1
Что значит ”круглосуточно и круглогодично”, если, например, аккумуляторная работает 8-10 часов.
См. ответ на 1 пункт