Цитата(Grecha @ 1.9.2009, 13:45) [snapback]429866[/snapback]
Подскажите какой приблизительный воздухообмен (кратность) в насосной станции. Я так понимаю габариты здания выбираются фактически от производительности, значит должен быть некий коэффициент. (Проблема в том, что ни марок оборудования, ни их теплоотдачу не знаю

)
Неправильно понимаете. Необязательно и не всегда от производительности. И нет коэффициентов, есть теплоизбытки и нормативные кратности.
насосная станция - чего? водопровод, канализация?
водопровод СНиП 2.04.02.84, табл. 44
канализация СНиП 2.04.03.85, табл. 67
Зонт над насосом - бред сивой кобылы, так как полностью исключает возможность механизированного монтажа/демонтажа. Местные отсосы (если нужно, в случае взрывоопасных сточных вод, на нефтепереработке, например, но там свои нормативы) решаются боковым отсосом воздуха.
Вообще, должно быть задание ТХ.